西门子PLC200与电脑通讯连接

我用同意一台电脑同一根数据线与PLC连接,与CPU224CN的PLC连接正常,为什么与一台CPU224XP的PLC通讯不上呢!双击刷新时会出现下面这个情况的。CPU224... 我用同意一台电脑同一根数据线与PLC连接,与CPU224CN的PLC连接正常,为什么与一台CPU224XP的PLC通讯不上呢!双击刷新时会出现下面这个情况的。CPU224CN是我学习使用的,然后CPU224XP是现场正在使用的PLC,我想从CPU224XP上面上载程序。请大神帮助!

我用的数据线是这样的
展开
 我来答
hijwnb
2018-04-05 · TA获得超过5641个赞
知道小有建树答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:4287
展开全部

连接电脑设置端口。可能是USB,可能是COM1 ,2,3。

西门子PLC200与电脑通讯连接不上的原因:

  1. 检查电脑是有没有RS232接口,编程线和接口有没有损坏

  2. USB驱动有没有装好,端口是否设置正确

  3. 检查USB是不是损坏

  4. 若以上没问题,可能是在上一次写程序的通讯频率,跟这次写的通讯频率不一样也会产生通讯不上。这时就要用西门子得5611卡来解开,重设通讯频率

  5. 若还有问题,那就是PLC的通讯端口损坏

周周在线
2015-08-30 · TA获得超过315个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:82%
帮助的人:64万
展开全部
你看一下plc和电脑设置端口是否正确?可能是USB,可能是COM1 ,2,3
更多追问追答
追问
如果端口错误的话,为什么和其他的PLC通讯能连接呢?我已经试过了,能和CPU224CN、CPU226CN和300的PLC都能通讯的,但惟独无法和现场正在使用的224XP的通讯!
追答
你先把PLC和电脑的数据线插入,是否发现有新的硬件要需要安装?
2.你可以看下电脑中的设备管理器----人体输入设备是否有新的端口输入?
如果有看下是输入的端口是USB,还是通过COM输入的.再在PLC软件中找到设置PG/PC接口中看PC/PPI看你的接口和电脑中新的接口是否一致
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起