110kv变电站问题

企业用电容量超过多少就比较合算自建110kv变电站了。建设一个2万,或者6万的变电站需要费用大约是多少。(最近的110kv线路离工厂3公里)。建设110kv变电站比用10... 企业用电容量超过多少就比较合算自建110kv变电站了。建设一个2万,或者6万的变电站需要费用大约是多少。(最近的110kv线路离工厂3公里)。建设110kv变电站比用10kv的好在什么地方。 展开
 我来答
郭卫国
推荐于2016-01-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5259万
展开全部
一些资料显示,当需用容量在10000KW到100000KW时,可以建设110KV变电站;

建设一个110KV的变电站的费用差别比较大,选用的元件、施工的单位、规格的高低等都是影响造价的关键因素,一般一个6.3万的110KV变电站,有4000万应该够用;

建设110kV变电站比用10kV有许多优势:

1、建设110KV变电站是用电容量大的必然之选,因为只有大容量的变压器,才能带动大用电设备,选用10KV是不能带这么大的容量的,如果以6.3万计算,用10KV供电需要最小7条线路供,费用也是不低的;

2、虽然建设110KV站的费用比较高,但从“全寿命周期管理”理念来分析,其运行成本是比较低的;特别是电费的的支出是明显的;一是主变的运用可以大大减少基本电费的支出,二是110KV的电价比10KV约低2分钱,不要小视这2分钱,63000KW的功率一个月可以节省63000*720*0.02=907200元,一年就是1088万,三年的电费差价就可以收回变电站的建设投资;

3、一般来说,电压等级越高,供电可靠性就越高,电能质量就越好,电能损失也越小,维护费用也相对越小;110KV变电站几乎没有限电的时候;

4、110KV变电站还有扩容的余地,而10KV供电,已经是7路了,再增就要第8路了,办理用电手续会很费劲,因为当地供电企业建一个变电站,基本所有出口都被你占了,成了专为你供电的了;