2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
配是400/5的互感器。
通常电压互感器二次绕组额定电压为100V或V。电流互感器二次绕组额定电流一般为5A或1A。使低电压的二次系统与高电zhi压的一次系统实施电气隔离,且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
互感器二次绕组接地的目的在于当发生一、二次绕组击穿时降低二次系统的对地电位,接地电阻愈小,对低电位愈低,从而保证人身安全,因此将其称为保护接地。
三相电压互感器一次绕组接成星形后中性点接地,其目的在于使一、二绕组的每一相均反应电网各相的对地电压从而反应接地短路故障,因此将该接地称为工作接地。
扩展资料:
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。
显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
参考资料来源:百度百科-互感器
如题指配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合电能表3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压400v),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。
能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互 绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。
其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于 电源线路中,一次 负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。
二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、 继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。
3匝穿心,10倍
5匝穿心,6倍。
扩展资料:
电流表配互感器的要求:
一、根据供电设备的额定电流。如400/5。
二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。
如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致否则需重标刻度。
如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80)
计量时读数乘以倍率。
对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。