个人建议可以反着查找原因
1、确认电机是否有问题,包含电机的驱动装置(变频,私服等),包含驱动器参数是否有人动过,参数不对
2、确认LC输出到电机控制部分的控制电路是否有问题,不如输出到变频的控制电路,启动信号、速度信号等等信号是否都正常?
3、确认PLC有无输出,查看PLC的实际输出状态及输出电压是否正常?
4、如以上都正常,则要监控PLC程序的实际运行状态,看看输入和输出的逻辑关系中的那个环节出现问题。
总结:这种问题的主要查找思路就是按照控制期间的上下游关系,顺着控制的系统的信号采集、输入、编程处理、输出、驱动器、电机的顺序确认每个环节没问题,一般问题都是可以解决的。
我可曾見過你ez
2016-09-18 · TA获得超过773个赞
知道小有建树答主
回答量:373
采纳率:0%
帮助的人:71万
展开全部
PLC有信号你是指,输入信号,还是输出信号。
如果1:有输入信号,电机不启动。
这种情况一般都是条件断开了。如:停止信号按钮不通。热继电保护跳开了(电机坏了)等。
如果2:有输出信号,电机不启动。
这种情况,可能是输出部份出了故障。如:PLC输出继电器点坏了。输出模块的电源虚接或开路了。控制电机的中间继电器(交流继电器)电源故障。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chaojianchao
2016-10-27 · 超过38用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:154
采纳率:0%
帮助的人:63.2万
展开全部
电机是怎么样启动的,接触器、变频器、软启等,PLC的信号驱动的是哪个?它们动作了吗?