台达PLC做从站通讯,主站只用modbus调试软件模拟??????????
我使用modbus软件为什么从站不相应动作啊,图1是我的程序最简化没有用自锁什么的。图2是我用plc下载了一个程序做主站通讯有报文发出到串口上。(目前只有一台plc所以只...
我使用modbus软件为什么从站不相应动作啊,图1是我的程序最简化没有用自锁什么的。图2是我用plc下载了一个程序做主站通讯有报文发出到串口上。(目前只有一台plc所以只能从站主站一个个来,另一个用串口调试代替),求大神帮我看看第一张图为嘛不动作啊?(不是时间太短暂,我后面加了自锁还是不动作)
主站:modbus调试软件从站:台达plc EH2 使用com2口 RS485通信rtu模式
图一不清楚,我分开来截图一下
M0,M1,M2对应Y0,Y1,Y2,程序加了Y输出自锁,就不截图了 展开
主站:modbus调试软件从站:台达plc EH2 使用com2口 RS485通信rtu模式
图一不清楚,我分开来截图一下
M0,M1,M2对应Y0,Y1,Y2,程序加了Y输出自锁,就不截图了 展开
2016-12-05
展开全部
1.你用M1000了,D10的数据不会变化呀,那你后面的数据M0或者Y0不会变化呀。
2.当PLC作从站的时候,只需要通讯格式保持就好了,不需要其他的数据M1124
3.支持标准的MODBUS协议,用台达专用指令就好,MODRD/MODWR
2.当PLC作从站的时候,只需要通讯格式保持就好了,不需要其他的数据M1124
3.支持标准的MODBUS协议,用台达专用指令就好,MODRD/MODWR
更多追问追答
追问
谢谢亲,非常感谢,我还有几个问题我能问你吗,可以留个Q吗?
那个我只有一台plc做从站,从站plc也要用到MODRD、MODWR吗?
追答
这个用不到,从站只需要把通讯格式保持一致即可。你的上位机是啥,PLC作从站的话?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询