物理 电路故障

物理小组的同学们练习安装照明电路,接通电源之前,老师将火线上的保险丝取下,把一个标有220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来安装保险丝的位置,同时要求将电路中所有开关断开,用... 物理小组的同学们练习安装照明电路,接通电源之前,老师将火线上的保险丝取下,把一个标有220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来安装保险丝的位置,同时要求将电路中所有开关断开,用这种方法可以检查电路是否短路,在接通电源后,下列说法正确的是
A.若检验灯泡正常发光,表明电路连接无误 B.若检验灯泡不亮,但将某一个用电器的开关闭合后,检验灯泡正常发光,表明这个开关的两端直接连到火线和零线上 C.检验灯泡不亮,但将某个电灯的开关闭合后,这个电灯和检验灯泡都能发光,只是亮度不够,这表明电路中出现了短路现象 D.不论将电路中的开关闭合还是断开,检验灯泡均不发光,这表明电路中有短路
展开
 我来答
我爱朱珠
2010-07-24 · TA获得超过386个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:0%
帮助的人:181万
展开全部
B正确
A:若检验灯泡正常发光,表明电路连接【短路】
C.检验灯泡不亮,但将某个电灯的开关闭合后,这个电灯和检验灯泡都能发光,只是亮度不够,这表明电路【正常】
D.不论将电路中的开关闭合还是断开,检验灯泡均不发光,这表明电路中有【断路】
77ohyeah
2010-07-24 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
B
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kala200
2010-07-24 · TA获得超过657个赞
知道答主
回答量:214
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
B
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
anristlove
2010-07-24
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:9.8万
展开全部
当然是B了。。。不解释 有人回答了,,,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
酒井美太子
2010-07-24 · TA获得超过447个赞
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
C正确

A。灯泡接在火线,未必和开关,灯泡亮,表示电路连通所以电路短路。

B,灯泡接在火线,再接入其他用电器。两者串联,串联就有分压作用,加在灯泡两端的电压下于220V所以不会正常发光。有这样看所以C就对了。

D。C对了,D还会对吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dvclrn
2010-07-25
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
B
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)