三相380V,30千瓦设备需要使用3*16mm²+1*10mm²VV型铜芯电缆。
计算过程如下:
1、求30KW设备的额定电流 Ie
Ie=30KW/(根号3x380Vx0.8)=57A
2、查表选择电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)
根据Ie,查阅电缆生产厂的《载流量表》知
3*10mm²+1*6mm²VV型铜芯电缆的载流量是52A<57A(不满足条件)
3*16mm²+1*10mm²VV型铜芯电缆的载流量是69A>57A(满足条件,可使用)
计算过程如下:
