三相30千瓦设备需要多大电缆

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2016-10-13 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19065 获赞数:93461

向TA提问 私信TA
展开全部
  三相380V,30千瓦设备需要使用3*16mm²+1*10mm²VV型铜芯电缆。
  计算过程如下:
  1、求30KW设备的额定电流 Ie
  Ie=30KW/(根号3x380Vx0.8)=57A
  2、查表选择电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)
  根据Ie,查阅电缆生产厂的《载流量表》知
  3*10mm²+1*6mm²VV型铜芯电缆的载流量是52A<57A(不满足条件)
  3*16mm²+1*10mm²VV型铜芯电缆的载流量是69A>57A(满足条件,可使用)
梦想哥nice
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.5万
采纳率:93%
帮助的人:8084万
展开全部
三相30kw电气设备额定电流70A左右,需要10平方铜线,或者16平方的铝线
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
scz07
高粉答主

2016-10-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:6.9万
采纳率:83%
帮助的人:6304万
展开全部
10平方就可以