操作方法:
1、设置控制压力的方法:
(1)短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。设置控制上限/下限短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮)。
通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。
(2)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。再次按(ON/OFF)运行键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。
2、单位切换方法:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。
3、零位清零功能:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。)
4、旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的 0.3Mpa, 下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。
5、 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时。
操作方法
1、设置控制压力的方法
(1)短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。设置控制上限/下限短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。
