探测器既可安装于室内,也可安装于室外。现参照GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》及SY6503-2000《可燃气体检测报警器使用规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》,对点型可燃气体和有毒气体探测器安装位置,要求如下:
1、检测甲烷等比重较空气小的可燃气体时,当使用在各类工业环境时,除安装在高出释放源0.5m-2m的位置外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置,距释放源的水平距离宜小于5m;当使用于城市燃气相关环境时,如释放源距顶棚垂直距离不超过4m,探测器应设置在顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上;如释放源距顶棚垂直距离超过4m,应设置集气罩或分层设置探测器。当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m2,裙边高度不得小于0.1m,且探测器应设于集气罩内;当不设置集气罩时,应分两层设置探测器,最上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m;最下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m;距释放源的水平距离宜小于5m。检测固定释放源的氢气时,宜将探测器安装于释放源周围1m的范围中。
2、当检测液化气等比空气重的可燃气体时,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m,且与释放源的水平距离宜小于4m。且须注意外界环境因素如雨水淋、溅等对探测器的损害,建议配备探测器防雨罩。
3、检测氨气等比重小于空气的有毒有害气体时,除安装在高出释放源0.5m-2m的位置外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置,且与释放源的水平距离宜小于1m。
4、检测硫化氢等比重大于空气的有毒有害气体时,采用距地面(楼地板)0.3m-0.6m左右的位置安装,且与释放源的水平距离宜小于1m。
5、检测与空气比重接近且易与空气混合的有毒气体如一氧化碳等,宜采用距释放源上下1m的范围安装。有毒气体比空气稍轻时,安装于释放源的上方,有毒气体比空气稍重时,安装于释放源的下方,且距释放源的水平距离不超过1m为宜。
6、探测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
7、仪器的安装与接线除按制造厂规定的要求以外,还应遵照GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》有关规定执行。
8、选择安装位置时还需注意以下事项:
(1)目标气体在空气中扩散速度(与气体本身、空气密度、风向及风速等有关);
(2)通风也是必须考虑的因素,空气的流动将导致目标气体在某处积聚量大于另一处,探测器应安装在目标气体易于积聚的地方;
(3)探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口等易泄漏处附近方圆1m的范围内,并尽可能靠近,但不要影响其他设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性,同时应考虑便于维护、标定;
(4)探测器安装于户外时,建议增加防雨罩,避免雨水、雪水等对探测器的影响。
(5)禁止将探测器直接安装在热源或振动源上;
探测器接地端子必须做好接地连接,接地电阻不大于4欧姆。
锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司_
2024-06-03 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。这方面更多更全面的信息其实可以找下锡莱亚太拉斯。锡莱亚太拉斯是一家由测试设备制造商与质量测试仪器和测试耗材相结合的综合性公司,致力... 点击进入详情页
本回答由锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司_提供
天津亚丽安报警设备
2018-11-02 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
在可燃气体报警器的安装中,一定要注意不要对燃烧其他传感器接触的报警器的探头造成损伤,因为探头是报警器中比较关键性的原件,一旦发生损坏,对于报警器来说,就可能是更加严重的伤害,影响报警器正确的报警。