地热进水出水都热但是屋里就是不热是怎么回事?
展开全部
我估计不是接反的问题,我家就是反的,一样热。进水管和回水管接反只能导致过滤网不起作用了,时间久了地热管会堵塞,暂时是不影响温度的。
1、你把回水管阀门关上,把分水阀门逐个打开。(假如5个分水阀门,先关闭4个,打开一个,开始放水,直到放出的水是热的,再打开另一个分水阀门,其他4个关闭状态,以此类推)
2、年代久了就得找专业人士清洗地热管。
3、在进水管上有个过滤网,拿出来清洗清洗,怕堵了,清洗过滤网时要把进水管和出水管阀门都关闭。
4、供热站压力不够,热水循环不佳,所以温度低。
5、你按我告诉的方式放水,要是再不好的话就估计得重新盘地热管,费用可就大了,再者你自己按个循环泵吧,这好像是不允许的,但是你偷偷的按个试试。