常用火灾报警控制器有哪些?
常用火灾报警控制器有火灾探测器、报警按钮、火灾报警控制器、报警器、多功能报警器:
1、火灾探测器:具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。它是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。
2、报警按钮:报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮,报告火灾信号。
3、报警器:报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。
4、火灾报警控制器:是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电。可以用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。 并且能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
5、多功能报警器:多功能报警控的主机主要有一个有线的无线防区(八路无线四路有线防区),以及可以连接有线探头、有线门磁、有线煤气探测器。
2022-11-09 广告
(1)区域报警控制器 区域报警控制器往往是第一级监控报警装置。在小型建筑群中,它一般安装在划定的警戒区域内的一个固定位置。在大型高层建筑中它一般安装在各楼层,它的主要性能指标及功能如下。
1)供电方式:均有交流主电和直流备电二套电源。
2)监控功率与额定功率:分别指报警控制器在正常监控状态和火灾报警状态时的最大功率。例如:某型号火灾报警控制器其监控功率<10W,报警功率<50W。
3)容量:指报警控制器能监控的最大部位数。
4)系统布线数:指区域报警控制器与探测器、集中报警控制器之间的连接线数。
5)报警功能:指报警控制器确认有火灾或故障时。能进行声、光报警。火灾报警为亮红灯、响警钟,故障报警为亮黄灯、响蜂鸣器。
6)外控功能:区域报警控制器一般都能输出多路控制信号,或设有若干对常开(或常闭)外控触点,可控制相应灭火减灾设备。
7)火灾报警优先功能:当火灾与故障同时发生,或故障在先火灾在后(不在同一回路),火灾报警优先于故障报警。
8)故障自动监测功能:当探测器与报警控制器之间的连线断路、短路或探测器与底座接触不良等,报警控制器均能检测出来,并发出声、光警报。
9)系统自检功能:当按下报警控制器的自检按钮,其自检电路在软件程序的指令下分组依次对探机器发出模拟火灾信号,对探测器及其相应报警回路进行自动巡回故障检查。
(2)集中报警控制器 集中报警控制器一般是区域报警控制器的上位控制器,它是整个建筑消防系统的总监控设备,一般安装在大型建筑物的消防控制中心(室),功能要比区域报警控制器更加齐全。
集中报警控制器也可以直接接收火灾探测器的报警信号,其指标及功能与区域报警控制器基本相同。只是它的容量有时用其监控的最大部位数来表示。例如,某型号集中报警控制器能控制的区域报警控制器最大台数为60台,而每台区域报警控制器监控的最大部位数为60个,则集中报警控制器的容量为60×60=3600个部位。集中报警控制与各区域报警控制器的距离一般较远,为了保证二者之间能有效通信,在其串行输入/输出接口中增加了远程通信电路,实现与各区域报警控制器进行半双工串行通信。
广告 您可能关注的内容 |