装修设计与家用中央空调选型设计之间如何协调会更好?
第一部分:室外机选型
随着人们生活水平的提高,对住宅装潢的要求也更高了,安装有家用中央空调的住宅也越来越多。之所以选择安装家用中央空调,一方面克服一般分体式空调的很多弊端,另一方面通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,因此,住宅中选择安装家用中央空调也是国内住宅发展的潮流。
在众多家用中央空调产品中,VRF(或称VRV)中央空调产品因其具有设计自由、安装简单、高效节能、健康舒适、操作简便等特点,在住宅中得到了广泛应用。由于住宅结构、装潢设计、空调产品结构不同,导致住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间的矛盾冲突。如何协调解决住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间的矛盾,实现建筑与空调的和谐、舒适性和美观性的共存,是住宅装潢设计师必须面对的问题。本文分室外机选型、室内机选型、控制器选型、气流组织绍四个部分,介绍协调解决住宅装潢设计与家用中央空调选型设计之间矛盾的方案。
第一部分:室外机选型
在住宅家用中央空调选型设计中,经常会遇到按照室外机结构,难以选择合适的室外机安装位置。例如,目前的家用中央空调主流机型为5~6HP家用中央空调,但空调行业5~6HP室外机一般采用的产品结构如图1所示,其结构尺寸为高1345宽900深350mm,重量约为120kg。该室外机安装位置选择常见主要以下几种:
一、室外机安装在阳台上
如图2所示,一般室外机安装在阳台上的比较多,但是建筑中设计阳台并不是为了安装空调室外机的,而是供业主观赏室外风景的。如果将空调室外机安装在阳台上,一方面限制了孩子在阳台上的活动,另一方面也影响了人们观赏室外风景的心境,这样阳台丧失了其应有的功能,同时让业主为了安装空调室外机支付了隐性的建筑空间成本。
二、室外机安装在预留的带护栏的空调安装台
空调安装台占用的建筑空间较大,降低了建筑利用率,增大建筑成本,同时护栏妨碍室外机的维护。
三、室外机安装在预留的不带护栏的空调安装台
为了安装和维护方便,一般的空调安装台设计在窗台下,但若在该空调台上安装室外机,室外机会高出窗台。这样,会遮挡了业主观赏室外风景的视线,同时也不美观。
四、室外机安装在外墙上
室外机通过支架安装在外墙上,一方面不美观,另一方面不安全,也不便于维护。因美化城市环境的需要,城市市容建设往往要求空调安装使用者将室外机产品隐藏,这样安装,导致隐藏比较困难。
在住宅装潢设计中,选用传统的室外机结构,一方面间接增加了业主安装空间成本,另一方面也影响了阳台的使用功能,同时也不美观。因此,室外机的选型一定程度上影响了住宅装潢设计。
解决上述问题比较有效的方案就是选择体积小、重量轻的室外机产品。目前,日本富士通中央空调公司生产的J系列6HP室外机产品是世界上同类产品体积最小、重量最轻的,如图3所示,外形结构尺寸为高900宽900深370mm。产品体积约为一般室外机的70%,重量约为一般室外机的75%,大小与普通的3HP室外机相近。
如果采用该产品,可以很好地解决此问题。由于该产品体积小、重量轻,搬运、安装非常方便,可以安装在普通的空调安装台上,既可以节省安装空间,又可以方便隐藏。
第二部分:室内机选型
在住宅装潢设计中,往往片面追求室内装潢设计的美观,忽略了家用中央空调选型设计,导致了室内装潢美观而空调效果较差的问题。为了解决室内装潢设计与家用中央空调选型设计之间的矛盾,在室内装潢设计与家用中央空调选型设计时,必须将室内装潢设计与家用中央空调选型设计统筹兼顾。目前,在家用中央空调中,经常选用的室内机主要形式有风管式室内机、四出风嵌入式室内机、挂壁式室内机和直角吊顶式室内机。本文介绍对四种机型选型的注意事项。
一、风管式室内机选型
风管式室内机结构,如图1所示。一般风管式室内机采用水平安装形式,如图2(a)所示。但是,在许多情况下不便于采用水平安装形式,如:
(1)房屋层高太低,目前房地产开发商为了追求经济利益的最大化,房屋层高越来越低,甚至不足2.7m。
(2)吊顶、出风口、回风口等影响房屋装潢设计美观。
(3)房屋结构不能吊顶,如圆形屋顶等。
(4)文物古迹保护的房屋。
在上述情况下,可以考虑采用落地式安装形式,如图2(b)所示。目前,由于风管式室内机内部积水盘结构限制,一般风管式室内机只能采用水平安装形式。为了解决这种问题,富士通中央空调的风管式室内机采用了特殊结构的积水盘,风管式室内机既可以水平安装又可以落地安装。
风管式室内机采用落地安装形式,一方面解决了安装结构问题,另一方面落地安装的风管式室内机的空调效果比水平安装的风管式室内机的好而且节能。如果处理好水平安装风管式室内机与室内装潢设计的协调,也能达到很好的装潢效果,如图3所示。
二、四出风嵌入式室内机选型
四出风嵌入式室内机结构,如图4所示。
目前,室内吊顶的天花板规格为长600mm宽600mm,但是一般的四出风嵌入式室内机机体外形尺寸为长830mm宽830mm,如图5(a)所示。这样,导致了装潢成本增加、装潢不太美观与协调。
为了解决这种问题,富士通中央空调的四出风嵌入式室内机机体尺寸采用了长570mm宽570mm的规格,如图5(b)所示。
三、挂壁式室内机
挂壁式室内机结构,如图6所示。
在室内装潢设计时,为了减少装潢吊顶费用,往往屋顶不吊顶,采用明装的挂壁式室内机。由于挂壁式室内机本身固有结构缺陷,房间内的气流混合的较慢,造成室内温度不均匀,舒适性较差。这种情况,在制热时,尤其严重。为了解决这种问题,富士通中央空调的挂壁式室内机结构上采用了暖气流增幅器,,如图7所示。采用该结构后,空调在制冷或制热时改变了气流方向,改善了气流组织,加快了室内气流的混合,提高了室内环境舒适性。
四、直角吊顶式室内机
直角吊顶式室内机结构,如图8所示。
在室内装潢设计时,为了减少装潢吊顶费用,往往屋顶不吊顶,采用明装的挂壁式室内机,但是墙壁上安装挂壁式室内机,影响了墙壁的装潢设计的美观。如果采用直角吊顶式室内机就可以解决这个问题,如图9所示,这主要由于直角吊顶式室内机安装在屋顶角落,而屋顶角落一般都没有很好很好利用
。