电流互感器日常使用注意事项:
1、电流互感器极性连接要正确
电流互感器一般减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感并联时,全造成短路事故。
2、电流互感器二次回路应设保护性接地点
为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
3、运行中二次绕组不允许开路
否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
4、关于继电保护装置
用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。
5、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
6、低压电流互感器的二次线圈不应该接地
由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。