风机的风压怎样计算?

 我来答
热爱旅游知识
高粉答主

2021-06-22 · 喜欢旅游知识,对历史有研究。
热爱旅游知识
采纳数:255 获赞数:44643

向TA提问 私信TA
展开全部

风机的风压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力。

经验公式:

1、机外余压=风机全压-各处理段阻力。

2、风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)。

3、全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%。

4、风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%。



科学原理:

通风管道施工:

对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔。

定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与通风管道其他工程协商。

广州市鑫风风机有限公司
2020-02-20 广告
好问题也是一个很难简化回答的问题 首先是观念问题 选择风机的要件—— 风压、风量和转数,靠厂家提供的H-Q性能曲线, 如果你也是如此选用,那就可以简单告诉你,风压、风量的关系就是那条H-Q性能曲线。 接下来就是只要搞清楚这条H-Q性能曲线... 点击进入详情页
本回答由广州市鑫风风机有限公司提供
芊云说电影
高粉答主

推荐于2019-08-17 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:89%
帮助的人:1.1亿
展开全部
机外余压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力

经验公式:

机外余压=风机全压-各处理段阻力

风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)

全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%=

风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%

例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa 静压、动压、全压 在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。 a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 b. 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: