pt100热电阻测温时值示不稳定的原因及处理方法?

 我来答
fengxiaosa97
2019-11-22 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6742 获赞数:35473
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部

换。

  • Pt100热电阻,是利用金属铂的电阻率随温度变化的特性进行温度测量的。本质上是铂金丝绕制的线绕电阻。

    Pt100热电阻出现问题,通常是由于绕制传感器的绝缘或内部连接点发生问题。由于铂电阻传感器通常是由极细的金属丝封装在玻璃、陶瓷、树脂等材料中制成的,所以发生故障是几乎没有维修的可能性。

  • 热电阻测温不正常,很多情况下并不是由于热电阻本身的问题,而是整个测量回路中的任一位置。

  • 除了传感器之外,可引起示值不稳的原因包括:

    热电阻保护管进水,接线处接触不良,信号线绝缘不良或破损;

    温度仪性能下降或故障。

流星雨中的野鹤dba28a
2019-11-22 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:6.1万
采纳率:97%
帮助的人:6145万
展开全部
这个不一定是这个铂电阻的问题的
也可能是你的显示器有问题
换一个其他的显示器试一下
如果正常了 那就是显示器的问题
或者换一个铂电阻试一下
如果正常了 那就是铂电阻的问题
铂电阻的问题 像你这样的情况
多数是接触不良造成的
检查各处接触点的接触情况
已赞过 已踩过<