如何判断热电偶和热电阻的好坏
2个回答
展开全部
我们常用作温度检测的元件主要有热电阻,热电偶.它们共同的特点是用万用表测量两输出端(有时是多端)是通的(虽然有一定的阻值),如果开路必坏无疑,这是实际判断好坏时的第一步骤。热电阻阻值是一定的,如PT100常温在110欧左右,CU50常温在55欧上下。热电偶输出的是电压值,在一定温度下会输出一般为几至几十毫伏的电压信号,可用万用表的电压档来测量。热电偶输出电压只有几mV,看万用表精度。数字万用表可粗测,判断好坏。热电偶的输出是毫伏级的,用万用表检测他的输出不太可能,但是可以测量它的通断。在大多数情况下,只要电偶部分(在两根线的交点熔接处)是通的,没氧化,没坏,一般是没问题的。所以同时也可以从护套中抽出来做外观检查。真正要检查,就要用标准热电偶,来比较、测量它输出的毫伏值了。这就要请搞计量的人员来做了。
有些万用表专门有测热电偶档.如果没有就观察热电偶表面情况,用欧姆档检测是否有断,如果均良好,可以把热电偶放至两个温差很大的地方,用万用表MV档检测一下,放至两个不同地方时,mV有明显不同(一般都难于测准),可以粗略认为热电偶是没问题的.热电阻只要放到两个温差明显的地方,测量它的电阻值,对对分度表就知道好坏了.如果要高精度确认,则要专门设备或送质监局等部门检测了.
有些万用表专门有测热电偶档.如果没有就观察热电偶表面情况,用欧姆档检测是否有断,如果均良好,可以把热电偶放至两个温差很大的地方,用万用表MV档检测一下,放至两个不同地方时,mV有明显不同(一般都难于测准),可以粗略认为热电偶是没问题的.热电阻只要放到两个温差明显的地方,测量它的电阻值,对对分度表就知道好坏了.如果要高精度确认,则要专门设备或送质监局等部门检测了.
展开全部
简单的判断方法
1,肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。
2,就是用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式热电偶电阻一般不大于50欧姆。一般大于1k就可以确定是坏了。
3,以上只是简单判断,热电偶长期在高温环境下工作,容易出现温度漂移,如k型长期工作在1000度以上,e型长期工作在800度以上,s型热电偶长期工作在1250度以上,就会发生漂移,1000度漂移2--5度很见常。根据相关技术规程要求,热电偶是强制检定的标准计量器具,牵涉到节约能源和安全生产,一般规定使用一年必须送计量测试中心检定
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询