应急照明强启线问题
我的理解应急照明灯具灯内带强启模块(平时用作普通照明)进灯的线有地线,零线,强启火线,常亮火线,充电火线。应急照明配电箱出来的线也是这5根线,或者4根线(常亮火线和充电火...
我的理解
应急照明灯具灯内带强启模块(平时用作普通照明)进灯的线有地线,零线,强启火线,常亮火线,充电火线。应急照明配电箱出来的线也是这5根线,或者4根线(常亮火线和充电火线共用一根相线)。强启火线由应急照明配电箱内继电器+接触器控制。
问题1. 强启火线与常亮火线及充电火线是否要共相?常亮火线跟充电火线是共相的吧?
问题2. 强启火线接触器闭合,常亮火线是否就切掉了?这样的话强启火线与充电火线不共相是不是也没关系?
问题3. 若常亮火线跟强启火线动不动做无关,强启火线跟常亮火线不共相的话,灯里是不是有2相电了,灯是不是会坏掉?若有2相电,是靠灯具内的强启模块切换强启火线和常亮火线吗? 展开
看应急照明箱的系统图,带蓄电池兼做平时照明的应急照明灯回路的正常火线、强启火线都是同一相火线,充电和平时照明可以由一根正常火线跳线,分别接充电端子和双控开关的一端,双控开关另一端接强启火线,实现平时照明可控、应急强制点亮,应急时平时火线和强启火线均带电,断电时蓄电池放电点亮灯具。
带强启的疏散指示灯不用双控开关,接入平时火线和强启火线,平时充电,灯具微亮,应急时强启火线送电强制全亮,断电后蓄电池放电全亮。
广州硕信展览
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
强制点亮 就是说当发生火灾的时候无论开关在何位置(开或闭)灯都必须强制电量。 强制点量需要安装时候做个二次控制回路 需要强制点亮的灯具采用双控开关控制,双控开关一段接普通电源线 另一端接强启电源线 强启电源线通断由接触器控制,平时打开,火灾...