自动吸水泵怎么调
3个回答
展开全部
1、先打开控制器罩用然后平口螺丝刀把中间的调节旋钮顺时针向上旋以获得更高的断开压力
2、把压力罐上面的加气螺母拧开用打气筒给里面加入气体使其气压罐能起到稳压的作用
3、在自动吸水泵出口安装一个止回阀或更换止回阀
扩展资料:
自动吸水泵电机常见故障及其解决方法:
1、接通电源后泵仍然不工作。
有可能是因为电源插头或线路带动不起来、短路等原因造成。
2、不好启动或启动时有噪音。
检修时可用小竹片拨动风叶,如果电机可正常运转,说明是启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机卡死,是电机和泵头的故障所致,如轴承损坏、叶轮卡死等。
3、电机能运转,但转速慢,机壳过热、有烧焦味。有可能是电机短路造成,应拆开电机视看损害的严重性修复。
自动吸水泵的使用维护方法:
定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。自吸泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。自动吸水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保养.
参考资料来源:搜狗百科-自吸泵
自吸水泵,是抽水用的水利机械,由泵体、旋转总成、龙头总成、排杂盖、及进水管、出水管、挡网总体组装而成;启动马达,动力联动,旋转总成在叶轮离心机的推动下,气泡向上涌动,产生吸力,进水管的空气,经出水管排出泵体之外,空气排净,水经出水管流出,本水泵,性能优良,吸程深,流量大,作业省工省时,是现实社会中最优良的水泵机械。
自吸水泵工作原理
1、自吸,顾名思义是,水泵的抽水管内是空气的情况下,利用泵工作时形成的负压(真空),在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来,再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用的水)”的。具有这种能力的水泵就叫“自吸式水泵”。
2、有些离心式或旋片式的泵在吸水前,必须加“引水”在泵腔体内形成密闭的环境,然后泵运转才能形成负压,达到吸水的目的。例如以前农村用的手动抽水泵。没有自吸能力的泵,每次吸水前都要加“引水”,就很麻烦。
自吸水泵工作原理
全自动自吸泵频繁启动的原因主要就那么几点,关于全自动自吸泵频繁启动的原因及全自动自吸泵频繁启动的解决办法供参考:
1、由于输送的距离远、高度较高所需的压力较大,压力控制器上设置的压力达不到使用要求所致,可以先打开控制器罩用然后平口螺丝刀把中间的调节旋钮顺时针向上旋以获得更高的断开压力就能解决。
2、全自动自吸泵频繁启动的原因还有可能是由于自吸泵上面的压力罐里面没有气体了的原因,可以把压力罐上面的加气螺母拧开用打气筒给里面加入气体使其气压罐能起到稳压的作用,加气孔位置可以参考全自动自吸泵结构图。需要注意的是不是每种全自动自吸泵都有可以为稳压罐加气的功能,例如普通的家用自吸泵就没有加气孔,建议TB买一个同样接头的有加气孔压力罐。
3、由于用户安装自吸泵时进出口没有安装止回阀或止回阀密封不良导致停泵之后水迅速返回,出口压力下降之后所以低于预设的压力之后全自动自吸泵就会再次启动。这种全自动自吸泵频繁启动的解决办法就是自吸泵在出口安装一个止回阀或更换止回阀就能解决问题
4、由于水龙头没有关好,或者其他地方有水流出导致出口压力下降之后自吸泵也会自动启动,检查水龙头关闭状态、找到哪里有漏水现象就是全自动自吸泵频繁启动的解决办法,漏水不严重不会出现启停频繁的现象。
5、如果是使用一段时间的全自动自吸泵之前完好,突然出现频繁启停的现象那么有可能是自动开关坏了,可以更换一个自动开关看是否还有该故障。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询