常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35。与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。找到plc的cpu或模块型号查下对应系列plc的硬件即可。 另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备 输入输出模块 用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开。
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2023-06-12 广告
消防输入输出模块,一般装在什么地方?280度防火阀的模块(M/C)一般就近安装在阀附近,通常固定在其上部的天花顶上。但是图上标注的模块类型有误,很多设计人员对这种阀的使用还是有些误解的。通常在排烟管道上有两类模块一种是监视模块(输入模块M)... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
云南万通汽车学校
2020-11-10 · 国家定点培训基地,专注培养汽车人才。
云南万通汽车学校
云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明,学校坏境优美,学习氛围浓厚。教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实训厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅,开设三十多个汽车技术专业。
向TA提问
展开全部
方法/步骤:
1.先来普及以下关于端子标识的知识:在本例中,Z1、Z2(北大青鸟是L1、L2;)表示是信号端子;D1、D2,D3、D4(北大青鸟是GND、V24;)都表示是2...
2.先接从主机方向过来的线
3.然后再接从模块出去到现场设备的线
4.最后,接到现场设备上,接上电阻,完活
更多追问追答
追问
主机上的输出端是那个代号

免费领入学礼包 有礼

现在入学礼包等你来领

  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 就业保障
    • 热门专业
    • 入学指南
    • 在线课堂
    • 领取礼包
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苹果魅力66

2020-11-10 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:9483
采纳率:78%
帮助的人:318万
展开全部
GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线:
模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。



图1
2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。



图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线:
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管
1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):



图3


图4
2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):



图5


图6

GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟:

第一步:GST-LD-8301输入输出模块接线,需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。


第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模块底座的Z1和Z2上。


第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上。


第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子