漏电保护器不跳闸

首先确定:漏保是没坏的,烧了好几个了!经常换新的我家进线是16米方的铝线,漏电保护器是2P63A的,一个快速电热水器7000W,离配电箱40米,用的是4平方的铜线。当我同... 首先确定:漏保是没坏的,烧了好几个了!经常换新的 我家进线是16米方的铝线,漏电保护器是2P63A的,一个快速电热水器7000W,离配电箱40米,用的是4平方的铜线。当我同时间用电热水器加1200W的水泵和4个32W的照明灯后,配电箱的漏电保护器就烧了,然后铝线接漏电保护器的地方也烧了10CM的样子。我想问为什么它不跳闸? 展开
 我来答
南谨贰博敏
2020-04-09 · TA获得超过1095个赞
知道小有建树答主
回答量:1365
采纳率:100%
帮助的人:6.1万
展开全部
总开关用断路器的好,热水器回路和插座回路加漏保,漏保
在漏电的情况下才会跳闸。你这个估计是过载。
申意堵痴春
2019-01-31 · TA获得超过1131个赞
知道小有建树答主
回答量:1355
采纳率:100%
帮助的人:6万
展开全部
你好
漏电保护器上面有一个红色按钮,是实验按钮,如果按下这个按钮,保护器不跳闸,说明保护器已坏,需要更换一个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工小木头
2021-04-03 · TA获得超过569个赞
知道答主
回答量:476
采纳率:0%
帮助的人:23.5万
展开全部

明明触电了,漏电保护器却不跳闸,为什么呢

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俟令丘文君
2020-01-17 · TA获得超过1379个赞
知道小有建树答主
回答量:1403
采纳率:87%
帮助的人:6.1万
展开全部
漏电保护器不跳闸原因:
1、当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。
2、当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。
由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。
扩展资料:
漏电保护器,可以用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
参考资料来源:百度百科-漏电保护器