在图纸上怎么看得出消防管或者是喷淋管?
我看了半天图纸,我用的是鲁班安装,我看别人做的时候都有分别消防管和喷淋管,但是我自己看了半天还是不懂。。那位大哥好心帮帮小弟...
我看了半天图纸,我用的是鲁班安装,我看别人做的时候都有分别消防管和喷淋管,但是我自己看了半天还是不懂。。那位大哥好心帮帮小弟
展开
推荐于2017-09-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版))当管道名义直径(DN)≥100时应采用镀锌无缝管,DN<100时采用镀锌(水煤气)管;同时规定喷淋管的最小直径为:DN25(即一个喷头时),在规范中第8.07条:中危级场所,其配水管控制的喷头数有2个时用DN32,4个喷头时用DN40,8个喷头时用DN50,12个喷头时用DN65,32个喷头时用DN80,64个喷头时用DN100,当然规范也规定了管道内的流速与阻力计算标准。