一、钢管、扣件式防护



基坑边、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管、扣件搭设时应符合下列要求:

1. 防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m, 下杆应在上杆和档脚板中间设置。防护栏杆立杆间距不应大于2m,内侧满挂密目安全网,下设不小于180mm高挡脚板。

2.基坑临边时,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm,基坑周边砌筑200-300mm高挡水墙。

3.坡度大于1:2.2的屋面临边时,防护栏杆上杆离防护面高度不低于1500mm,并增设一道横杆,横杆间距不应大于600mm, 满挂密目安全网。

4. 防卖败护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆及挡脚板刷红白警示漆 。

5.防护栏杆的设置、固定及连接应牢固,任何处均能承受任何方向的最小1kN外力作用。

6. 防护栏杆和密目安全网内侧悬挂安全警示标识,每面至少挂两个 。

7. 基坑周边宜设置夜间警示灯。



二、窗台临边防护



1. 对于窗台、竖向洞口高度低于1000mm的临边,可以采用横杆进行防护,其端部采用专用连接件(单边扣件或铸铁式防护配件)进行固定。

2. 防护采用一道栏杆形式,栏杆离地1200mm 。

3. 钢管表面涂刷红白相间油漆警示,并张挂“当心坠落“安全警示标志牌 。


三、工具化钢管防护



工具化钢管防护宜使用在建筑楼梯、临边、洞口、基坑边、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管、扣件搭设时应符合下列要求:

1.楼梯临边防护宜采用定型化、罩配粗工具式,杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。

2.立柱间距不应大于2000mm。底部应设置不低于180mm高的挡脚板。

3. 栏杆及挡脚板宜刷红白相间油漆。


四、网片式工具化防护围物镇栏



样式(一)

适用于:加工车间围护、塔吊基础处围护、消防泵房围护、室内电梯井门等。

1.立柱采用40x40mm方钢,在上下两端250mm处及中间各焊接50x50x6mm的钢板,三道连接板均采用10mm螺栓固定连接,或用三道承插式链接。

2. 防护栏外框采用 30 x 30mm方钢,每片高1800mm,宽1500mm,底下200mm处加设钢板作为踢脚板,中间采用钢板网,钢丝直径或截面不小于2mm ,网孔边长不大千20mm。

3. 立柱和踢脚板表面刷红臼相间油漆警示,钢板网刷红色油漆。

4. 立柱底部采用120x120x10mm钢板底座,并用四个M10膨胀螺栓与地面固定。