(1)当温度较低的时候,热敏电阻的电阻较大,电路中的电流较小,
此时继电器的衔铁与AB部分连接,
此时是需要加热的,恒温箱内的加热器要工作,
所以该把恒温箱内的加热器接在A、B 端.
(2)当温度达到150℃时,加热电路就要断开,
此时的继电器的衔铁要被吸合,即控制电路的电流要到达20mA,
根据闭合电路欧姆定律可得,
I=
E
R+R′+ R 0 ,
即0.02=
6
150+30+R′ ,
解得 R′=120Ω
答:(1)应将加热器接在A、B端;
(2)可变电阻 R′的值应调节为120Ω.,8, 如图所示,图甲为热敏电阻R-t 图象,图乙为用此热敏电阻 R 和继电器组成的一个简单恒温箱控制电路,继电器线圈的电阻为 150Ω.当线圈中的电流大于或等于 20mA时,继电器的衔铁被吸合.继电器线圈供电的电池电动势E=6V,内阻不计.图中的“电源”是恒温箱加热的电源.
(1)应该把恒温箱内的加热器接在 A、B 端还是 C、D 端?
(2)如果要使恒温箱内的温度保持 150℃,可变电阻 R′的值应调节为多少?