it系统与tt系统区别

 我来答
abdc旅游
2022-11-25 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:277
采纳率:100%
帮助的人:4.7万
展开全部

区别如下:

IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。

TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。

IT系统特点:

IT系统特点(不引出中性线)发生第一次接地 故障时, 接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍。

220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 IT 方式 供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。

名片
2024-10-28 广告
HyperWorks是Altair公司开发的企业级CAE平台,集成了多种设计与分析工具,如HyperMesh、HyperGraph等,具备强大的分析计算性能。对于用户而言,HyperWorks平台提供了全面的解决方案,适用于多种工程领域。作... 点击进入详情页