1总则1.0.1为在工程建设模板工程施工中贯彻国家安全生产的方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用,制定本规范。
1.0.2本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、制作、安装和拆除。
1.0.3进行模板工程的设计和施工时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、方案和构造措施,应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。
1.0.4建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
22.12.1.1面板surfaceslab术语、符号术语直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。
2.1.2支架2.1.3连接件supportpitman支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。
面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。
2.1.4模板体系2.1.5小梁2.1.6主梁shuttering由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为“模板”。
minorbeammainbeamsupportcolumn直接支承面板的小型楞梁,又称次楞或次梁。
直接支承小楞的结构构件,又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。
2.1.7支架立柱2.1.8配模直接支承主楞的受压结构构件,又称支撑柱、立柱。
matchingshuttering在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图,以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。
2.1.9早拆模板体系earlyunweavingshuttering在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则下,达到早期拆除部分模板的体系。
2.1.10滑动模板glideshuttering模板一次组装完成,上面设置有施工作业人员的操作平台。并从下而上采用液压或其他提升装置沿现浇混凝土表面边浇筑混凝土边进行同步滑动提升和连续作业,直到现浇结
构的作业部分或全部完成。其特点是施工速度快、结构整体性能好、操作条件方便和工业化程度较高。
2.1.11爬模crawlshuttering以建筑物的钢筋混凝土墙体为支承主体,依靠自升式爬升支架使大模板完成提升、下降、就位、校正和固定等工作的模板系统。
2.1.12飞模flyingshuttering主要由平台板、支撑系统(包括梁、支架、支撑、支腿等)和其他配件(如升降和行走机构等)组成(它是一种大型工具式模板,因其外形如桌,故又称桌模或台模。由于它可借助起重机械,从已浇好的楼板下吊运飞出转移到上层重复使用,故又称飞模。
2.1.13隧道模tunnelshuttering2.22.2.1作用和作用效应:
F——新浇混凝土对模板的侧压力计算值;F3——新浇混凝土对模板的侧压力设计值;Glk——模板及其支架自重标准值;G2k——新浇混凝土自重标准值;G3k——钢筋自重标准值;C4k——新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值;M——弯矩设计值。
N——轴心力设计值;主要符号一种组合式的、可同时浇筑墙体和楼板混凝土的、外形像隧道的定型模板。
Ntb——对拉螺栓轴力强度设计值;P——集中荷载设计值;Q1k——施工人员及设备荷载标准值;Q2k——振捣混凝土时产生的荷载标准值;Q3k——倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值;S——荷载效应组合的设计值;V——剪力设计值;gk——自重线荷载标准值;g——自重线荷载设计值;qk——活荷线荷载标准值;q——活荷线荷载设计值。
2.2.2计算指标:
E——钢、木弹性模量;NEX——欧拉临界力;f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;fc——木材顺纹抗压及承压强度设计值,fce——钢材的端面承压强度设计值;
fj——胶合板抗弯强度设计值,fLm——铝合金材抗弯强度设计值;fm——木材的抗弯强度设计值;ftb——螺栓抗拉强度设计值;fv——钢、木材的抗剪强度设计值,?c——混凝土的重力密度;σ——正应力;σc——木材压应力;τ——剪应力。
2.2.3几何参数:
A——毛截面面积;Ao——木支柱毛截面面积;An——净截面面积;H——大模板高度;I——毛截面惯性矩;I1——工具式钢管支柱插管毛截面惯性矩;I2——工具式钢管支柱套管毛截面惯性矩;Ib——门架剪刀撑截面惯性矩;L——楞梁计算跨度;Lo——支柱计算跨度;So——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩;W——截面抵抗矩;α——对拉螺栓横向间距或大模板重心至模板根部的水平距离;b——对拉螺栓纵向间距或木楞梁截面宽度,或是大模板重心至支架端部水平距离;d——钢管外径;ho——门架高度;h1——门架加强杆高度;h——倾斜后大模板的垂直高度;i——回转半径;l——面板计算跨度;l1——柱箍纵向间距;l2——柱箍计算跨度;tw——钢腹板的厚度;t——钢管的厚度;v——挠度计算值;[?]——容许挠度值;?s——风荷载设计值。
——长细比;
——容许长细比。
2.2.4计算系数及其他:
κ——调整系数;β1——外加剂影响修正系数;β2——混凝土坍落度影响系数。
βm——压弯构件稳定的等效弯矩系数;?——截面塑性发展系数;?G——恒荷载分项系数;?Q——活荷载分项系数;?——轴心受压构件的稳定系数;μ——钢支柱的计算长度系数。
33.1材料选用钢材3.1.1为保证模板结构的承载能力,防止在一定条件下出现脆性破坏应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同选用适合的钢材型号和材性,且宜采用Q235钢和Q345钢。
对模板的支架材料宜优先选用钢材。
3.1.2模板的钢材质量应符合下列规定:
12钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接/T1591的规定。
钢管》GB/T3092中规定的Q235普通钢管要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
中外链科技
2024-10-29 广告
系统验收报告本次系统验收工作已圆满结束。经过全面测试与评估,确认我司开发的系统各项功能均达到设计要求,运行稳定,性能良好,能够满足用户实际需求。在测试过程中,所有模块均表现正常,未发现重大缺陷或安全隐患。用户反馈积极,对系统表现给予高度评价... 点击进入详情页
本回答由中外链科技提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式