关于热水供应系统的热源选择,下列哪项表述是正确的?( )
A.冬季寒冷地区,太阳能不宜在集中热水供应系统中采用B.最冷月平均气温4℃的地区,可采用空气源热泵C.华北地区,宜优先用热力供热管网作为集中热水供应系统的热源D.满足水量...
A.冬季寒冷地区,太阳能不宜在集中热水供应系统中采用
B.最冷月平均气温4℃的地区,可采用空气源热泵
C.华北地区,宜优先用热力供热管网作为集中热水供应系统的热源
D.满足水量、水文水质条件和保证回灌要求的地区,宜采用地表水源热泵 展开
B.最冷月平均气温4℃的地区,可采用空气源热泵
C.华北地区,宜优先用热力供热管网作为集中热水供应系统的热源
D.满足水量、水文水质条件和保证回灌要求的地区,宜采用地表水源热泵 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
A项,当日照时数大于1400h/年且年太阳辐射量大于4200MJ/m2及年极端最低气温不低于-45℃的地区,宜优先采用太阳能作为热水供应热源。同时满足3个条件,太阳能宜作为集中热水供应系统的优选热源,即使不同时满足3个条件,也可作为集中热水供应系统的热源,只是非优选热源。
B项,在夏热冬暖地区,宜采用空气源热泵热水供应系统。最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵可不设辅助热源;最冷月平均气温小于10℃不小于0℃时,空气源热泵设置辅助热源。
C项,当没有条件利用工业余热、废热、地热或太阳能等自然热源时,宜优先采用能保证全年供热的热力管网作为集中热水供应的热媒。
D项,在地下水源充沛、水文地质条件适宜,并能保证回灌的地区,宜采用地下水源热泵热水供应系统。在沿江、沿海、沿湖、地表水源充足,水文地质条件适宜,及有条件利用城市污水、再生水的地区,宜采用地表水源热泵热水供应系统。当采用地下水源和地表水源时,应经当地水务主管部门批准,必要时应进行生态环境,水质卫生方面的评估。
