电气施工图中的一些符号解释?
1个回答
展开全部
下面是中达咨询给大家带来关于电气施工图中符号的相关内容,以供参考。
符号解释
1、电气图中BV-3*2.5PC20WC-SCE是什么意思?
BV指聚氯乙烯绝缘绝缘电线,3*2.5指3根芯线为2.5平方毫米粗的导线,PC20WC指电线穿φ20的硬塑料管在墙内暗敷,SCE指在吊顶内穿金属管敷设。
2、电气施工图配电箱中C65N-2/1P,ie=10A,BV(3*2.5)G15-Wc分别代表什么意思?
C65N-2/1P表示 1P N 就是单片两进两出 65ABV(3*2.5)G15-Wc是阻燃铜芯线,导线截面是3*2.5平方,钢管敷设,管径是15;敷设在墙内。
3、电气施工图配电箱中C65N-2/1P,IE=10A BV(2*2.5 1*2.5)G15-WE,BE分别代表什么意思?
C65N-2/1P 只有一对接点的施耐德牌微断IE=10A 国标 额定电流10ABV(2*2.5 1*2.5)不明白 BV为铜塑线 2*2.5为两根2.5平的铜塑线 1X1.5指地线的截面积,G15为安装设备型号, WE安装方式,BE 沿屋架或跨屋架敷设。
4、L1 C65N-1P N16A BV-3*2.5 KBG20 ACC WL1 电气系统中表示什么意思?
L1 A相,C65N-1P N16A 施耐德C65N系列断路器 双进双出 带漏电保护 额定电流16A,BV-3*2.5 3根2.5mm2的聚氯乙烯铜导线,KBG20 穿20的KBG管,ACC暗敷在不能进入的顶棚内,WL1 是回路序号。
5、C65N-C10A/1PWL1 BV-3X2.5mm2 JDG20 WC 什么意思?
C65N-C10A/1P 断路器(空开允许65的空气开关,也就是漏电保护),10A是最大通过电流,1P是指有几个位,WL1 回路代号,BV-3X2.5mm2 聚氯乙烯绝缘3相线截面积2.5mm2,JDG20-穿直径20的JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管),wc:暗敷设在墙内。
6、C65N-D16A/2P vigi l△n=30mA是什么意思啊?
C65是型号名称,N表示:分断能力为6000A,D表示:D型脱扣曲线,也就是动力保护,比如电动机之类的,16A表示:额定电流为16A,2P表示:2级 可以接2个火线或一火线一零线,vigi l△n=30mA表示漏电保护附件,额定剩余动作电流为30mA。
7、照明电路中C65L-C16A/2P Vigi 30mA ATM SD TM是什么意思?
C65是型号名称 ,N表示:分断能力为6000A D表示:D型脱扣曲线,也就是动力保护,比如电动机之类的 16A表示 额定电流。
8、电气系统图中DPN N-16A代表什么?
施耐德小型断路器系列中的【相线 中性线断路器】产品,DPN-----相线 中性线断路器,C型脱扣曲线,宽度18mm,N---------该系列分断能力6000A,16A------规格(额定电流)16A。
9、DZ47LE\2Pvigi 20A-30mA是什么意思?
型号为DZ47LE(国产代号)或DPNvigi(法国梅兰日兰代号)的微型漏电断路器。额定电流20A,漏电脱扣电流30mA。双极通断。
10、JD65C-1P-16A或者JD65D-2P-20A和JD65LEC-2P-16A-30mA是什么意思啊?
3个都是断路器。,JD65 厂家型号,JD65C和JD65D的C 和D ,C是照明负载,D是电动机负载。1P 2P 是极数,电流是额定电流。例如JD65C-1P-16A表示JD65系列1极,额定电流16A,用在照明回路。
11、电施图配电箱内的C65N—C63/3P和DPN—C32/2P的含义?
C65N:是C65N型断路器系列,C63/3P:是3相63A底座断路器,最大电流63A。
DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A.。
12、ZR-YJV4*120 1*70中的ZR是什么意思?
ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
13、ZR-YJV-4*120 1*70CT/CE WE是什么意思?
CT/CE WE,CT桥架,CE沿顶棚明敷设,WE沿墙明敷设。
14、(bs)fz-zr-yjv-4*120 1*70是什么意思?
阻燃交联绝缘4 1芯电缆..
15、YJV22-4*95-SC100-FC.WC是什么意思呀?
YJV22-4*95-SC100-FC WC 是4根95个平方的交联聚氯乙烯电缆穿SC(钢管)100 fc(埋地)wc(墙内敷设)
16、NHBV-3*2.5-TC20-CC是什么意思?
NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (即耐火线) 也有铜芯塑力电缆3*2.5 三芯2.5平方毫米
TC20 TC穿电线管敷设 20是电线管直径,也就是穿20mm电线管敷设
CC 暗敷设在屋面或顶板内
三芯2.5平方毫米耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线穿20mm电线管俺敷在屋面或顶板内。
17、NHBV-500V4*2.5KBG20 CC/WC/FC 是什么意思?
NHBV-500V4*2.5 KBG20 CC/WC/FC
NH是导线要求具有耐火性能,
BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘
500V表示电压等级,要求在500V 电压以下使用,
4*2.5表示4根 2.5mm2的电线,
KBG20是扣压式固定的薄壁钢管,管径20mm,
CC/WC/FC是安装方式,
耐压500V的电缆4*2.5穿KBg20. CC是暗敷在屋面或顶板,WC暗敷在墙内,FC顶板或地面下敷设(敷设方式和敷设部位。
18、SDX2-63-C16A/1PZRBV-3X2.5 KBG20 WC,CC 0.5KW 1# Pe=63.84KW Kx=0.85 Cos?=0.85是什么意思?
SDX2-63-C16A/1P=微型断路器63框架结构,照明用16安培单个回路开关。ZRBV-3X2.5塑料硬铜三根2.5毫米平方的导线。0.5KW =500瓦的功率1#=1号Pe=63.84KW =设计功率等于63.84千瓦Kx=0.85 =设定常数,Cos?=0.85=功率因数等于0.85.Pjs=视在功率 Ijs=视在电流
19、ZRBV-3X2.5-MT20-WC,CCn1是什么意思?
ZRBV-3X2.5阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线3根2.5平方,MT20(薄壁钢管和KBG电线管)指的是直径20 的金属电线管;WC沿墙暗敷;CC沿顶棚暗敷;n1回路1.
20、GPN32-C10/4 WL1BV-2*2.5PC16,CC,WC是什么意思?
WL1:应该是指回路1。整段意思应该是:
本回路1中断路器选用:
GPN32-C10/4:梅兰日兰小型断路器,框架电流32A,脱扣特性为C,额定电流10A,4相。
导线选用:
BV-2*2.5PC16,CC,WC:2根2.5的BV导线,穿16的PC管,顶板上暗敷及墙内敷设。
21、CPM-R100T是什么意思?
CPM-R100T中文名称是熔断组合型浪涌保护器,是天津市中力防雷技术有限公司的专利产品。CPM-R 为产品的系列号,后面是具体的标称放电电流In(8/20μs)(KA) 100。
22、NSX400N/3P是什么意思?
NSX是施耐德的塑壳开关
400 是壳架的额定电流
N是分段能力50KA
脱扣器的脱扣电流是280A
3P是3极的。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
符号解释
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询