关于施工现场临时用电,正确的说法是( )。
A.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,允许电气设备的接地、接零保护不一致B.初级漏电保护装在总配电箱(配电柜)中,末级漏电保护器装配在开关箱内C.分配电箱与开关箱的...
A.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,允许电气设备的接地、接零保护不一致
B.初级漏电保护装在总配电箱(配电柜)中,末级漏电保护器装配在开关箱内
C.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
D.变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,必须采用TN—S接地、接零保护系统
E.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V 展开
B.初级漏电保护装在总配电箱(配电柜)中,末级漏电保护器装配在开关箱内
C.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
D.变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,必须采用TN—S接地、接零保护系统
E.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B, C, D
关于施工现场临时用电,其安全控制要点中提到,当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,A项错误;施工现场照明安全用电要求中提到,特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V,E项错误。其他项说法正确。
关于施工现场临时用电,其安全控制要点中提到,当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,A项错误;施工现场照明安全用电要求中提到,特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V,E项错误。其他项说法正确。