怎样选择合适的变电站用直流屏电源

 我来答
你猜4153
2013-11-29 · 超过80用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:138
采纳率:100%
帮助的人:159万
展开全部
1.所选设备是否适用 许多人在选择高频直流屏电源装置时,常有这样的认识,即技术等级越高越好,价格越贵越好,其实并非如此。任何产品从试制到完善成熟都有一个过程,这其中需要用户对实际运行中出现的问题反馈给厂家以不断地改进,并且高频开关电源原理已经很成熟,大部分厂家都采用经典电路。因此你选择的装置最好是该厂家有一年以上稳定运行经验的产品。另一方面要考虑自己(变)电站的技术要求适配性,如我国大部分农村电站不具备无人值班的条件,就没有必要选择四遥功能齐全的装置,如考虑以后可能的联网,实现通讯的要求,则订货时可要求保留通讯接口,以便于今后的改造。其次电池选择也很重要,电池分为防酸式、密封式、全密封式,现一般选择全密封式。 2.设备的抗干扰性及可靠性 随着科技的日新月异,近年来,微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求乃是设备的安全性、可靠性。为此,在选择直流电源装置时,应特别注意其抗干扰性的主要措施。如充电机和中央控制器的抗高频干扰性能如何,系统的抗雷击及系统接地的可靠性如何等等都是必须要严格考核的。 3.操作维护是否简单方便 用户在采用高频开关电源肯定其先进性能时,还应重点考虑其操作是否简单易学,维护是否方便,因此中央控制器的控制软件不论如何先进如何复杂,都应使其界面直观,操作简单、方便。在出现故障时其显示屏能自动显示故障性质、发生时间、发生位置等主要参数,有较强的自检功能,以便于用户进行维护。所以在选择直流电源屏时要注意观察厂家的软件显示,并结合自身今后运行维护的实际情况,考察其中中央控制器的操作、显示否简单、直观。 4.价格是否合理 合理的价格是大多数用户必须要考虑的因素之一。很多用户在考虑直流电源屏时,常对同一类型设备不同厂家价格差异过大感到不解,其实这是由几个原因造成的:其一,高频开关模块的造价不同,有的厂家的高频开关模块是采用进口元件,其模块的成本较高,而有的厂家的高频开关模块是采用国产元件,其成本较低。其二,中央控制器的造价不同,有的厂家的中央控制器是采用可编程控制器(PLC),这是现在大多数厂家所采用的,而可编程控制器的生产厂家也不同,其中国产的品牌价格较低,原装进口的价格较。其三,不同厂所用的模块输出电流大小不一样,如模块的输出电流小,配的模块数多,可靠性高,但增加成本。对于以上种种因素,用户在订购设备时,要综合考虑。 5.售后服务 售后服务的好坏直接影响用户选择高科技产品的决心,也最终决定了制造厂家的销售市场。对此,一些厂家在前期市场看好的条件下,忽略售后服务,最终导致企业形象下降、市场萎缩,有着深刻的教训。因为高频直流屏属于高科技产品,用户特别是技术水平较为落后的用户在第一次作出这一选择时,本身已带有一定的风险,如果厂家不做好售后服务,使用户存在后顾之忧,则势必影响其积极性,最终影响产品的推广应用。电力系统内部信息交流较多,用户在选型时,可以先了解厂家用户的使用情况及意见,作为选择厂家的参考。
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
想寻找好的大功率直流电源设备,除了考虑价格的高低,还需要考虑多方面因素,因此您可以多找几家公司进行对比。在此向您介绍深圳市斯康达电子有限公司,是一个很好的选择。深圳市斯康达电子有限公司是一家集电子新能源设备与自动化测试方案的研发、生产、销售... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
记不住没名字
2015-11-14 · TA获得超过9.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:89%
帮助的人:6735万
展开全部
直流屏选择应考虑以下几点:
1,直流母线电压。
2,直流负载的总容量。
3,直流负载有多少个分路,采用何种分路开关。
4,根据短期负载电流选择蓄电池组的容量。
5,根据正常负荷选择充电装置的种类和容量。
6,根据安全要求选择单母线还是双母线。
7,根据电压调整要求选择蓄电池抽头调节装置。
8,根据要求设置电压异常报警装置。
9,根据要求设置绝缘监察装置。
10,根据电流限制电缆,熔丝,等配电装置。
一般在220KV的变电站直流系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH。110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH。
35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丅QR520
2013-12-12 · TA获得超过749个赞
知道小有建树答主
回答量:787
采纳率:91%
帮助的人:189万
展开全部
