十千伏的高压开关柜怎样进行停送电

 我来答
电力小超人233
2013-11-10 · TA获得超过1794个赞
知道小有建树答主
回答量:176
采纳率:100%
帮助的人:62.8万
展开全部

关于停电顺序 都是

 先停负荷侧——再挺停电源侧

送电顺序则相反

先送电源侧——再送负荷侧

 

一路一路停,一路一路送。高低压都一样

 

冒昧的问下 :MNS系统的柜子有高压的吗?

 

据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流开关柜啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

 

个人眼界狭窄,如有的好,麻烦照片贴出来,相互学习下

 

 

 

 

黔中游子姚启伦
推荐于2017-09-02 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50569
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
倒闸操作的基本原则
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
snjxszj13149
2013-11-10
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4269
展开全部
装个电磁继电器
更多追问追答
追问
起什么作用
追答
电压过高关闭,平稳开启
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起