家庭用电是通过设立在附近的“变电站”提供的。为了保证居民用户所有用电器都能在220V的电压下正常工作,变电站的输出电压一般都高于220V。(1)居民楼用电器的总功率为44...
家庭用电是通过设立在附近的“变电站”提供的。为了保证居民用户所有用电器都能在220V的电压下正常工作,变电站的输出电压一般都高于220V。 (1)居民楼用电器的总功率为44KW,当这些用电器全部正常使用时,通往居民楼的输电线路的电流是多少? (2)若输电线的总电阻为0.1Ω,“变电站”输出的电压是多少? (3)居民楼由于家电增加,向供电部门申请“增容”,既增加功率。当用电器的总功率由44KW增加到88KW,用电器两端电压仍保持在220V时,输电线路的功率损失比“增容”前增加了多少? (4)若想在不减小功率的前提下减小输电线路的损失,应采取什么措施?
展开
3个回答
2014-02-25
展开全部
所有用电器全部正常工作时的电流=44KW/220V=200A。(输电线上损失的功率=200A*200A*0.1欧=4000瓦 输电线上占有电压=200A*0.1欧=20V。 增容后的最大正常工作电流=88000W/220V=400A. 输电线上损失的功率=400A*400A*0.1欧=16000瓦。 增加的损失功率=16000瓦-4000瓦=12000瓦 升压。 1)由P=UI=I方R知,损失的功率由I和R决定,而导线的电阻不能改变,所以只能减小输电线中的电流,才能使输电线上损失的功率减小。 而用电器的功率不能改变。由P=UI知,P不变,电流又要减小,那就只好升压了。
2014-02-25
展开全部
(1)根据P=UI得44000=220I则I=200A(2)根据I=U/R得U=RI所以U=200×0.1=20V(3)增容后由P=UI得88000=220I则I=400A,而增容前是200A所以比“增容前”增加了[(400)平方—(200)平方]×0.1=12000W(4)电线为高压裸电线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-02-25
展开全部
1、I=P/U=44000W/220V=200A,2、U=IR=200AX0.1Ω =20V3,“增容”后I=88000W/220V=400A,“增容”前I=44000W/220V=200A,输电线路的功率损失比“增容”前增加了P=[(400A)2-(200A)2]X0.1Ω =12000W4,高压输电