电路配电图中:Pe=16.8KW"kX=0.8"cox=0.85“
为什么计算电流Ijs=24.0A同在一张图上标着,这样对吗?爱问知识人不好意思怨我没说清楚。计算电流=计算功率/(电压*功率因数对吧,可怎么算上面的计算电流也不等于24....
为什么计算电流Ijs=24.0A同在一张图上标着,这样对吗?爱问知识人
不好意思怨我没说清楚。计算电流=计算功率/(电压*功率因数对吧,可怎么算上面的计算电流也不等于24. 展开
不好意思怨我没说清楚。计算电流=计算功率/(电压*功率因数对吧,可怎么算上面的计算电流也不等于24. 展开
3个回答
展开全部
Ijs是计算电流,是根据计算功率Pjs得到的;
而Pjs又是根据额定功率Pe和需用系数Kx和功率因数cos得到的。
所以它俩出现在一个上面没什么不妥,就是少个Pjs
Ijs=Pe*kx/(cos*1.732*0.38)=16.8*0.8/(0.85*1.732*0.38)=24A
配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。配电电压通常有35~60千伏和3~10千伏等。
问题不详细,什么叫同一张图上标着
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?