机房接地网的施工规范要求是什么

 我来答
在生活中活着
推荐于2017-10-05 · TA获得超过597个赞
知道答主
回答量:230
采纳率:87%
帮助的人:85万
展开全部

  首先需要符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。

   接地规范要求:等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 

  1. 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表

    面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

  2. 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm²的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。

  3. 在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。

舒心还清雅的小爱侣K
推荐于2017-09-22 · 超过62用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:124
采纳率:100%
帮助的人:56.6万
展开全部
----------------8 电气技术---8.1 供配电 8.1.10 电子信息设备专用配电箱(柜)宜配备浪涌保护器(SPD)电源监控和报 警装置,并提供远程通信接口。当输出端中性线与PE 线之间的电位差不能满足设备使用要求时,宜配备隔离变压器。 ---8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设 计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。 8.4.2 保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定; 8.4.3 对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,接地线及与 其它接地线绝缘;接地线与接地线宜同路径敷设。 8.4.4 电子信息系统机房内的电子信息设备应进行等电位联结,并应根据电子信 息设备易受干扰的频率及电子信息系统机房的等级和规模,确定等电位联结方 式,可采用S 型、M 型或SM 混合型。 8.4.5 采用M 型或SM 型等电位联结方式时,主机房应设置等电位联结网格,网 格四周应设置等电位联结带,并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接 地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信 息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。 8.4.6 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2 的铜带或裸铜线,并应在防 静电活动地板下构成边长为0.6~3m 的矩形网格。 8.4.7 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合表 8.4.7 的要求。表8.4.7 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积参考资料:
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
原神玖星
2015-11-08 · 超过125用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:81%
帮助的人:53.1万
展开全部
如是保护接地,用万用表红色端接火线,黑线端,接地线,能达220V证明接地良好

如果是防雷接地,需要有相关的资质证的单位来做。接地电阻不大于4欧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)