假定:UPS输出功率因素0.8,电池逆变效率0.9(这两个值可根据UPS的用户手册查询);
基于功率恒定:
UPS负载量=10000*0.8*33%=2640W;
每块电池释放的功率=2640/(0.9*32)=91.67W;
放电终止电压取10.02V(1.67*6)根据你的电池品牌查询放电曲线,91.67W处对应的时间就是后备时间。
当然,后备时间和你的电池状态密切相关,计算出的时间是建立在你的电池均无问题的情况下,只要其中一块电池有问题,时间必然大大下降。
基于功率恒定:
UPS容量或者你的负载是多少?
追问
ups为10k
追答
12v 64AH电池 32节应该是2组
负载33% 总容量为10kva 则输出负载为33kw
公式为:
总容量*输出电压/输出功率=持续时间
65*2*0.7*192/3300=5.3小时