电涌保护器在电气图中怎么画

 我来答
书生气的少年
2019-07-22 · TA获得超过1195个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

电涌保护器在电气图中如图所示

浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。

扩展资料:

浪涌保护器的主要参数

1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。

10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。

13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。

参考资料来源:百度百科-浪涌保护器

幽灵漫步祈求者
高粉答主

推荐于2017-09-01 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:82%
帮助的人:5900万
展开全部

  电涌保护器在电气图中如图所示:

  浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cyber_zerg
2015-09-15 · TA获得超过123个赞
知道小有建树答主
回答量:159
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部

浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
哎呦喂我的腰
2014-07-05 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:25万
展开全部

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式