PLC的梯形图编译错误,这是为什么? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 梯形图 plc 编译 搜索资料 2个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? 疯狂小鸟ZXD 高粉答主 2014-10-15 · 每个回答都超有意思的 知道大有可为答主 回答量:1.3万 采纳率:96% 帮助的人:3039万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你这个是4个网络,要放到4个网络里,而不是一个望采纳。。。。 更多追问追答 追问 为什么是四个?那--//--()--//J这样的电路难道要算两个?还是上面那个电路我把它画成------//-() L-//-() L-//-() L-//-()是不是就算一个了?,我这样画过,可还是不对啊 追答 分开放到4个网络中 追问 谢谢,你竟然为我开软件还截图了……我追加了十分。我还有一个问题,那就是我一直不能点那个绿箭头让程序试运行,因为是纯电脑学PLC。初步怀疑是这个原因:我该怎么解决?O(∩_∩)O谢谢 追答 先查查你串口有没有占用,有没有选对 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 niu9807 2014-10-15 · TA获得超过1819个赞 知道小有建树答主 回答量:1802 采纳率:52% 帮助的人:414万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一个网络只能放一个完整的语句,可以分为四个网络,也可以在前面添加一个共同条件。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容2023plc编程每天免费网上学习plc编程免费网上学习plc编程,国内讲师机构专业授课,适合从基础学习,挑战从入门到熟练运用,海量plc编程学习 PLC数控编程能力快速提升!www.huke88.com广告可以控各种音频处理器的按键面板GF-PR8 86型可编程水晶按键面板,具有极其丰富的通讯接口RS232,RS485,IR,www.gf8848.cn广告 其他类似问题 2019-10-01 plc编程软件程序检查为什么会出现"含有未变换梯形图.放弃变换梯形图吗?"什么意思? 13 2022-12-11 plc编程软件程序检查为什么会出现"含有未变换梯形图.放弃变换梯形图吗?"什么意思? 2015-07-02 plc梯形图改错 2 2014-09-02 有个关于PLC梯形图的问题请教大家,找了百度也没找到答案,具体如下 2015-05-27 请问关于PLC问题,如图片所示,请问梯形图正确吗?谢谢 更多类似问题 > 为你推荐: