PICkit3进行在线调试问题?

在使用PICkit3进行在线调试时,芯片的配置位中debug位禁止了如:__CONFIG(FOSC_HS&WDTE_OFF&PWRTE_OFF&BOREN_OFF&LVP... 在使用PICkit3进行在线调试时,芯片的配置位中debug位禁止了如:__CONFIG(FOSC_HS&WDTE_OFF&PWRTE_OFF&BOREN_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF&WRT_OFF&DEBUG_OFF&CP_OFF);但是调试还是可以照常进行,没有任何影响。后来再做了一个测试,在编程模式时烧录程序时配置位中的debug位打开了,发现也并无影响。那么想请问一下大家,这个芯片配置位中的DEBUG位起到作用了没?如果有作用,为什么会出现这种现象?是不是小弟测试方法有问题? 展开
 我来答
花海唯美控J9爾
2015-02-01 · 超过52用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:174
采纳率:50%
帮助的人:54.5万
展开全部
原来如此,我说怎么修改这个配置位好像对在线调试没什么影响到底。选择PICKIT3作为DEBUG工具时,如果是MPLAB偷偷的把这个配置位改好了,这不成心拿我们这些菜鸟开心么,这种情况自己怎么会想得到呢?不过话说回来,这样倒是挺方便的,切换模式时省了修改配置位的麻烦。感谢版主大神啊,之前遇到过一个也是PICC编译器的棘手问题,也是版主您一语道破天机,貌似这个PICC编译器资料好少啊,出了一些未知的问题只能来论坛上发帖求助,再次感谢版主~ 查看更多答案>>