SVG室内负压如何处理 30

SVG室内装设风机后,如果遇雪天的话,雪直接从风机口内吸入室内,导致SVG设备损坏。如何解决通风问题?... SVG室内装设风机后,如果遇雪天的话,雪直接从风机口内吸入室内,导致SVG设备损坏。如何解决通风问题? 展开
 我来答
107940186a79a6
2015-01-20 · TA获得超过2444个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:76%
帮助的人:207万
展开全部
冬天我认为不用强排风,风机关掉,门打开,温度也能降下来。
雪应该不是从风机口进入室内吧,风机是往外吹的,进风口扩大,安装滤网,并定期清洗滤网。这种直接排风降温的方法,最大的问题是灰尘,SVG柜门的滤网很容易堵死。
追问
SVG室的设备有风机,只要运行就要启动风机,这样室内就会形成负压。如何解决负压就成了我们现在最大的问题,墙上虽然安装了排风机,但冬天排风机是不启动运行的,可是我们这边风大,再如果下雪的话就会从墙上的排风机口内进雪。
追答
设备的自带风机是排到室内了,还是排到室外了。一般都是通过风道排到室外了,如果排到室外了,SVG室必须有进风口,进风口的设计也需要考虑许多因素,按你的描述,你的SVG室根本没有进风口,这肯定是不对的,找空调专业的人设计进风口,采取防雨防尘等措施。
你这个SVG室肯定是自己改造的,设计院肯定会设计进风口的。
如果设备散热风机排到室内了,墙上的排风机不开,室内不会形成负压。