某栋楼采用三相四线制供电,有一次照明线路发生故障,故障现象如下:第二层和第三层楼的所有电灯突然都暗下来,并且第三层楼的电灯比第二层楼的还要暗一些,而第一层楼的电灯亮度未变... 某栋楼采用三相四线制供电,有一次照明线路发生故障,故障现象如下:第二层和第三层楼的所有电灯突然都暗下来,并且第三层楼的电灯比第二层楼的还要暗一些,而第一层楼的电灯亮度未变。试问这楼的电灯是如何连接的,画出电路图,并分析此故障的原因。 展开
 我来答
黑豹0049
高粉答主

推荐于2016-11-30 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:84%
帮助的人:7014万
展开全部

如图,配电箱在一楼,每层分别用一相火线,共用一条零线。

故障原因:二楼到一楼的零线断路,三楼、二楼的负载串联接入 ~380V 电源。Z3 < Z2 ,三楼分到的电压较低 。