用四芯电缆另外加—跟单股铜芯线做pe线否不否和要求? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电缆 跟单 pe 搜索资料 1个回答 #热议# 不吃早饭真的会得胆结石吗? wanming0717 2015-08-01 · TA获得超过1万个赞 知道大有可为答主 回答量:3298 采纳率:93% 帮助的人:953万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 可以的,符合要求。但是PE线的标称导体截面积应注意要符合规定要求,即:电缆主线芯(相线)导体截面积S,在S≤10平方时,PE导体选择为S;在16≤S≤35时,PE线导体截面积选择16平方毫米;在S≥50平方时,PE线导体截面积选择S/2的标称截面积。这里顺便说一下:三相四线制采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(电线)或以金属护套作为中性线(N)。 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-09-07 请问在三相用电设备中,是否可以用四芯电缆即三根相线一根PE线,符合《施工现场临时用电安全技术规范》吗 9 2013-10-16 为什么不允许四芯电缆外加一根导体(线)构成五芯电缆供电 2 2012-09-04 需要三相四线制配电的电缆线路为什么不可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代? 17 2020-11-26 什么情况下使用四芯电缆,什么情况下使用五芯电缆 4 2011-11-06 箱变变压器的零线接地,那还要PE线端子排么?这种情况是否可用四芯电缆,还是五芯? 3 2020-07-06 卫生间局部等电位PE线可以用单股铜芯线吗? 2019-06-26 同时使用四芯电缆和五芯电缆给一栋内供电会产生什么结果?为什么?是否允许这样供电? 2019-06-23 电缆为什么有些是5芯有些4芯就够了 23 更多类似问题 > 为你推荐: