家里一般用多大的漏电保护器?

家里一般用多大的漏电保护器?我朋友给我按了一个62A,是不是家用太大了,有事我家漏电,总闸都跳了,我家的不跳,请问高手是怎么回事?... 家里一般用多大的漏电保护器?我朋友给我按了一个62A,是不是家用太大了,有事我家漏电,总闸都跳了,我家的不跳,请问高手是怎么回事? 展开
 我来答
帐号已注销
2020-05-06 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的。

漏电动作电百流值在50mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。

先计算出总功率复是多少,根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大制于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。

扩展资料:

漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

沙漠的水草
推荐于2017-11-23
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:13.1万
展开全部
家里用太大了,照明回路10A 即可,插座回路20到32A,就可以了。断路器的额定电流应该小于配出导线的额定电流,才能起到保护线路的作用。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梅可昕bQ
2010-07-28 · TA获得超过3304个赞
知道小有建树答主
回答量:1069
采纳率:0%
帮助的人:422万
展开全部
正常。因为你家的保护器等于摆设。按62A的保护电路?你保护变压器吧? 家里一般10A-20A就可以了。告诉你,你家东西烧爆了。保护器也没用。。这叫 断路器。。。不是保护器
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
易书科技
2020-09-25 · 致力于图书出版、影视IP
易书科技
易书科技是一家以内容制作、内容创意、内容运营为核心的多领域融合型发展的企业。本着内容精品化及跨界融合发展的理念,致力于出版(纸质、数字、音频、课程等载体)、影视IP、二维动画、视频等业务。
向TA提问
展开全部
家用漏电保护器30mA比较合适,漏电保护器建议专业人士安装。
漏电保护器(简称漏保)和空气开关(简称空开)一样是断路器,但是比空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电,人碰到很危险,所以一旦发生漏电,要立刻断电保证人身安全。
家用漏电保护器一般的动作电流是30mA,人体的摆脱电流在10mA左右,人体电阻大小不同,一般人体触电情况不一样,人体体现出来的电阻不一样。
详情
  • 官方电话
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
土豆FANS2
2010-07-28
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
就是62的啊。那你把漏电保护换了就完了啊,可能是跳咂装置坏了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起