西门子S7-300PLC的DI和DO模块那个1号L+跟20号M端子之间要不要接24V电源呢,这个电 10
西门子S7-300PLC的DI和DO模块那个1号L+跟20号M端子之间要不要接24V电源呢,这个电源接的话是模块的工作电源吗?从电源模块接还是从外部开关电源接呢?我看有个...
西门子S7-300PLC的DI和DO模块那个1号L+跟20号M端子之间要不要接24V电源呢,这个电源接的话是模块的工作电源吗?从电源模块接还是从外部开关电源接呢?我看有个DI模块有几个输入点指示灯亮着但是L+跟M之间却没有电压,求详解!
展开
8个回答
展开全部
要接!
接外部的开关电源
接外部的开关电源
追问
比如一个32位的DI模块,每组除了8个输入点还有两个端子,全都要接吗?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要接!
接外部的开关电源DC 24v
接外部的开关电源DC 24v
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要接的,从PLC的电源模块接过来。
追问
我量了一个DI模块怎么没有电压呢,输入点用的是开关电源的24V
追答
要你单独从电源模块接过来。地板的连线只是内部通讯用的。