电缆桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求

 我来答
北京京运伟业电缆桥架厂 2023-06-12
展开全部
你好 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。 由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。 ,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等...
wanming0717
推荐于2018-04-29 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3298
采纳率:93%
帮助的人:940万
展开全部
根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》有关对电缆桥架的要求:
6. 2 电缆支架和桥架
6. 2. 1 电缆支架和桥架,应符合下列规定:
1 表面应光滑无毛刺。
2 应适应使用环境的耐久稳固。
3 应满足所需的承载能力。
4 应符合工程防火要求。
6. 2. 2 电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制。在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、桥架,应符合下列规定:
1 电缆沟中普通支架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。
2 电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。
3 技术经济综合较优时,可选用铝合金制电缆桥架。
6. 2. 5 电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且应符合下列规定:
1 桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。
2 梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200;铝合金制不宜大于1/300。
3 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。
6. 2. 6 电缆支架型式的选择,应符合下列规定:
1 明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜选用电缆桥架。
2 除上述情况外,可选用普通支架、吊架。
6. 2. 7 电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
1 需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘回实体盖板。
2 在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。
3 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。
4 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
5 除上述情况外,宜选用梯架。
6. 2. 9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
6. 2. 10 振动场所的桥架系统,包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。
6. 2. 11 要求防火的金属桥架,除应符合本规范第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,其防火涂层应符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181的有关规定。
以下同样适合电缆桥架的敷设要求:
5. 1. 2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
用在室外的电缆桥架一定要达到下面的要求: 1.耐腐蚀 2.不变形 3.比重轻 4.电绝缘性能强 5.防火性能优 6.支架安装简单 价格更优 7.使用寿命长 比如:防火电缆桥架,铝合金桥架,不锈钢桥架,喷涂电缆桥架,热镀锌电缆桥架。 针对环境... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
千材电气
2021-01-06 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
展开全部

以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。

电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奕度线管桥架
2021-12-14 · 百度认证:霸州市汉通金属制品官方账号
奕度线管桥架
向TA提问
展开全部

电缆数量、电缆直径和电缆间距决定了电缆桥架的型号、规格、臂长、支柱长度、间距、桥架宽度和层数。的安装条件决定桥的固定方法,选择悬挂式、直立式、侧壁式或混合式。连接件和连接件通常成套供应,另外根据桥结构选择合适的盖子进行折弯。

支柱、支柱或非标准支柱、骨架的间隔、安装方法、型号规格、高程等桥架支撑点,可以在平面上列举说明,也可以用分段不同的截面图、单线图或大样本图表示。电缆引出点的位置和引出方式一般来说,大多数电缆的引出可以垂直于垂直弯曲板安装在架子上,少量电缆的引出可以用导板或导管注明引出方式。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式