jdg与kbg与sc 5

谁能告诉我jdg与kbg与sc的区别啊!都什么情况下用这几种管?... 谁能告诉我jdg与kbg与sc的区别啊!都什么情况下用这几种管? 展开
 我来答
红驴与绿鲤
2010-07-29 · TA获得超过269个赞
知道小有建树答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:91.1万
展开全部
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
施工工艺
(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。
(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定
(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。
(7) 配管完毕后,为防止异物进入关内,在端头应做好封堵。
(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。
(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。
KBG系列钢导管采用优质管材加工而成,双面镀锌保护。是针对电线管、焊接 钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能。
特点
1 .重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
2.价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降, 从而降低了工程价。
3.施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高了工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
4. 安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
5. 产品配件齐全:除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90°接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器
SC管在电气施工中的名称就是普通焊管俗称(黑铁管),现在的工程电气施工中普遍的使用,一般为墙内、顶板内暗敷设,施工前管内要防腐处理。
SC管是一种金属焊接管,但由于施工难度较大,所以现在只有在管径大于等于50时才用,至于小于50的一般用JDG或KBG管代用。JDG施工时也需要焊接,面KBG管用套头加螺丝紧固,所以KBG施工比JDG更方便实际中使用更广泛。
SC是焊接钢管,RC是镀锌钢管,它们都是国标管,也有加厚的钢管,这些可以从五金手册上查到,施工时,它们都可以敷设在墙体和楼板内,S C 连接一般采用套管连接,RC采用通丝管箍连接。
RC水煤气管,五金手册上水煤气管也是焊接钢管呀?
SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,国标的壁厚不小于6mm[/quote]
现在的标准,,真的是难啊..[
我们现在用的SC,,就1mm..好像也挺好的
名称、学名、壁厚、用途、价格等等)都介绍一下,什么SC、RC、TC、DG、G、GG、KBG、PC、FPC、焊接钢管、水煤气管、电线管、黑铁管、白铁管、无缝钢管、波纹管等等,把人头都弄晕了!还有φ(上海的标准,指无缝钢管)。
一、管子的成型工艺。
1、焊接钢管就是焊管,它是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状。
然后专用焊机接着将一条管缝焊接。外焊缝打磨光亮。一般的焊管的内毛刺不打的。只有精密焊管才打内毛刺。
2、无缝钢管就是用圆柱形钢锭热拉成管状,所以看不见焊缝。承受压力比焊管大。
二、钢管的用途分:
1、水煤气管是一般采用焊接钢管,输送流体和气体时的叫法,因为要承受一定的压力,所以管壁都比较厚。年纪
大的都知道,中国从穷变富, 很多叫法带有时代特色,不要太较真。原来哪有钱镀锌呀,刷两道漆就行了。
黑嘛,就叫它黑铁管吧。
2、电线管就是穿电线用的薄壁管。那个时候只有个标准,没有人生产。其实八九十年代都用水煤气管。
三、钢管的防腐蚀分:
3、白铁管就是镀锌焊接钢管。内外都镀锌了,可以输送自来水。咱们电气的就拿来当穿线了。一般管壁
都比较薄。现在市场上的很差。弯管器弯角度大了要爆口子。
SC是焊接钢管,RC是镀锌钢管,它们都是国标管,也有加厚的钢管,这些可以从五金手册上查到,施工时,它们都可以敷设在墙体和楼板内,S C 连接一般采用套管连接,RC采用通丝管箍连接。 还有一种是水煤气管
SC表示穿焊接钢管敷设,04DX003上面讲得很详细,要多看标准图
SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管)
新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。
新标注的TC,指的是薄壁电线管。
以上通称焊接钢管。
新标注,PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设
KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事 注:KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接紧固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管使用用螺丝紧固.
SC25管可穿超五类网线6根,至于6类的不知道截面紧张不紧张.