s7-200plc高速输出控制步进电机问题。 5

控制步进电机转动,这两个程序电机都不转,哪儿有错误,还有图中我画圈的部分不是很懂要用SMW70(PWM脉冲宽度值)还是SMW72(PTO脉冲计数值),虽然括号里写了是什么... 控制步进电机转动,这两个程序电机都不转,哪儿有错误,还有图中我画圈的部分不是很懂要用SMW70(PWM脉冲宽度值)还是SMW72(PTO脉冲计数值),虽然括号里写了是什么值但我还是不明白这俩是干什么用的,还有它俩前面的数代表什么意思,修改起到什么作用,跪求大神。 展开
 我来答
技术发热者

2016-05-21 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
这个要分PWM还是PTO控制,PTO用SMD 72 ,PWM用SMW 70。你那接线是怎么接得呢?脉冲输出和方向输出到步进电机的是要5V,PLC输出的是24V,要加电阻
追问
pto控制能转了倒是,就是我想改变速度除了改变SMW68的频率之外,SMW72的脉冲数要怎么改,SMD72脉冲数量是哪里的脉冲数量,是从启动到最高速度的脉冲数量还是到达最高速度后输出的脉冲数量,我改这个量电机没什么反应
追答
SMD72是对应Q0.0脉冲输出口的脉冲数,对应实际的就是距离,指得是距离!!!
德晟智能
2024-09-04 广告
舵机伺服电机是一种在自动控制系统中广泛应用的执行元件。它具有快速响应、精准定位的特点,能够将电压信号转化为转矩和转速,以驱动控制对象。在东莞市德晟智能科技有限公司的产品中,舵机伺服电机扮演着重要的角色,广泛应用于各种精密电子设备、交通运输工... 点击进入详情页
本回答由德晟智能提供
神秘君主
2016-05-18 · TA获得超过157个赞
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
电机不转是因为没看到输出