为了正确测定气体的浓度,应注意检测对象气体的状态,充分了解粉尘、温度、湿度与气体检测报警器基本特性的关系,例如气体检测报警器使用环境的温度、气体浓度与报警器的温度特性等。

气体检测报警器使用中应考虑检测的响应时间要求。

当气体检测报警器的气体吸入口置于检测点后,检测读数应在响应时间以上,吸入口移动速度太快,会使检测读数分不清在何处获取。

对于泵抽吸式气体检测报警器,抽吸量低,影响反应时间,要保持气流恒定。

可燃气体报警器校验及标定注意事项有哪些呢?圣凯安针对此专题做出了针对性介绍,由于气体报警器通常是1年标定一次,且需要仪器返厂标定,这也是很多客户遇到的麻烦。

不知道可燃气体报警器校验及标定注意事项有哪些,从而影响对可燃气体报警器校验工作不够重视。

兆安
2024-07-01 广告
北京兆安检测有限公司是专业的环境类仪器仪表检验检测、技术咨询与服务机构。公司检验检测实验室拥有燃气报警检测平台、温湿度仪、红外甲烷分析仪、秒表 、压力表、流量计、智能万用表等多种检验检测设备,可对环境内可燃气体浓度、有毒有害气体浓度进行检验... 点击进入详情页
本回答由兆安提供
天津亚丽安报警设备
2018-11-26 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
(一)可燃气体检测报警系统应由专人负责管理。管理人员应接受过专门培训,负责日常检查和维护。
(二)应对可燃气体检测报警系统进行定期检查,作好检查记录,必要时进行维护。
(三)每周应对报警器自检试验一次,检查指示系统运行状况。
可燃气体检测报警器日常检查、维护和要求
(四)每两周进行一次外观检查,项目包括:
1、连接部位、可动部件、显示部分和控制旋钮;
2、故障灯;
3、检测器防爆密封件和紧固件;
4、检测器部件是否堵塞;
5、检测器防护罩。
(五)如可燃气体检测报警器发生机体故障、线路短路、探头损坏或故障灯亮等故障,需联系有资质的单位进行维修,经维修的可燃气体检测报警系统应进行全项检定,经检定合格方可投入使用。
(六)新安装的可燃气体检测器应经检定合格,检验合格证书有效,方予投入使用。
(七)已投入使用的可燃气体检测器的检定周期不应超过1年。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
气体检测提供商
2018-07-28 · 用心做有安全防护作用的气体检测产品
气体检测提供商
郑州尼德利是专业从事可燃气体报警器、可燃气体探测器及有毒气体报警器销售和生产的气体检测仪平台。产品和广泛应用于石油、化工、燃气输配、医药、冶金等行业。
向TA提问
展开全部
首选,你说的是可燃气体报警器,肯定是检测可燃气体,具体介质不知道你说的是什么气体,不管是哪种气体,都可以用简单的办法来测试,
第一就是用打火机气体测试传感器是否灵敏
第二就是用高浓度白酒测试,这个方法对传感器损坏程度最小
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-02-14
展开全部
第一:检测的及时性。如果你的报警器反应迟钝,燃气泄漏半个小时都没发出警报,那这还有什么用。
第二:检测的准确性。好的报警器总能判断出是否是燃气泄漏,超过什么规格才需报警。
第三:报警器的外观。现在许多厂家的生产的报警器造型老土,丑的跟翔一样。看多了感觉吃不下饭。
现在国内做的好的有萤石,乐橙的报警器。质量比较有保障
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河南凯陆电子
2021-06-18 · 百度认证:河南省凯陆电子科技有限公司官方账号
河南凯陆电子
向TA提问
展开全部
1、可燃性气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。日常使用最多的可燃性气体检测仪是催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。
2、催化型可燃性气体检测仪是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化,所以当遇到高温等因素时铂丝的温度发生变化,而铂丝的电阻率便发生变化,探测的数据也会发生变化。
3、半导体型可燃性气体检测仪是利用半导体表面电阻变化来测定可燃气体浓度。半导体可燃性气体检测仪用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。
4、可燃性气体检测仪由检测和探测两部分组成,具有检测及探测功能。可燃性气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡,从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压,通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。从可燃性气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。
已赞过 已踩过<