框架柱钢筋搭接长度是多少,如何计算

 我来答
柔情西瓜啊
2019-01-31 · TA获得超过33.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:67
采纳率:100%
帮助的人:3.8万
展开全部

柱子钢筋绑扎搭接长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。

柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。

框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。

扩展资料

应用举例:

1、【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

2、【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

3、【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

沸融熔
推荐于2019-09-02 · TA获得超过1.1万个赞
知道答主
回答量:115
采纳率:16%
帮助的人:12.5万
展开全部

在各种混凝土构件的钢筋计算中,柱筋的计算方法如下:

一、主筋的算法:

1、基础与首层柱。

由柱基底开始,一般是在混凝土基础最底部扣去钢筋保护层开始起,上边至基础顶面,计算高度的时候加上一个搭接倍数就行了;

2、首层由基础顶面开始,算至一层层高,仍然加上一个搭接倍数就可。

3、顶层柱筋有图示尺寸按图计算,没有图你可以算至顶层楼板底加上一个锚固长度就可以了。

搭接倍数和锚固长度是和混凝土强度等级以及抗震烈度有关,图纸一般都有标明,并且也有图集规范规定。例如:主筋20mm,搭接倍数36倍D,锚固长度30倍D。就可以根据直径D(20mm)乘以倍数计算了。

二、箍筋的算法。

计算箍筋的关键有两个,一是箍筋的数量,二是箍筋的长度。这个比主筋计算稍麻烦一些,不过也是有章可循。

1、计算数量:

根据柱高和图纸规定的间距可以计算出数量,但是要注意箍筋加密问题,图纸标了好说,不标的话要结合图纸设计抗震级别和规范的规定,一般在柱顶和柱底各1m范围内(也有其它情况)为箍筋加密区,这样数量就可以先确定了;

2、计算长度:

计算箍筋首先根据柱外围周长,扣去混凝土保护层,减去钢筋加工延长值,加上主筋直径所占的一点尺寸,最后加上两个弯钩长度就可以了。

扩展资料

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

纵向受压钢筋搭接时在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

参考资料百度百科-钢筋搭接

百度百科-钢筋工程

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广西加固改造胡工
2017-06-06 · 知道合伙人教育行家
广西加固改造胡工
知道合伙人教育行家
采纳数:15915 获赞数:87187
本人专业从事结构加固改造工程。以诚待人,广交朋友,重信誉,诚合作。

向TA提问 私信TA
展开全部
是按混凝土设计强度来确定的。搭接长度=钢筋直径×混凝土抗压强度÷混凝土抗拉强度。还要按接头的百分率乘以一个系数:25%为1.2,50%为1.4,100%为1.6。
【1】03G101-1图集上P36页说的很清楚,可以自己看看,搭接长度等于1/3的基础的高度。
【2】钢筋计算:一、钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jym02my
高粉答主

2017-06-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:2836万
展开全部

纵向受拉钢筋搭接长度分抗震(LlE)与非抗震(Ll),Ll根据钢筋个种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率,混凝土强度等级,钢筋直径d≤25和d>25及表不注的要求选用:

LlE根据钢筋个种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率,抗震强度等级,混凝土强度等级,钢筋直径d≤25和d>25及表不注的要求选用:



参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
环球网校
2018-07-27 · 移动学习,职达未来!
环球网校
环球网校成立于2003年,十多年来坚持“以学员为中心、以质量为本、以创新驱动”的经营理念,现已发展成为集考试研究、网络课程、直播课堂、题库、答疑、模考、图书、学员社区等为一体的规模化学习平台
向TA提问
展开全部
框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。
本回答被网友采纳
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 精华资料
    • 免费直播课
    • 免费领课
    • 领优惠券
    • 考试日历
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式