空调运行灯亮着,有风但不制冷是怎么回事?
3个回答
2020-04-02 · 欢迎来电咨询各种维修问题
关注
展开全部
出风说明室内机的风扇在运行,不制冷说明压缩机没有运行,压缩机不运行分为压缩机本身的问题和电路问题,你的故障偏向于电路故障,可能出现了漏电现在过载保护了。
当出现开机后电源灯能够亮起,则说明电源已经跟电脑板接通了的。在空调控制系统上,有电源输入,则一定会有电源输出,所谓的输出即是输出给各个元器件,包括压缩机,风机等制冷元器件。
同时,做为一种智能化程度较高的电器,其电脑板上还设有反馈装置。即是当电脑板给工作元件供电后,工作元件正常工作过后,同时会把这一工作情况反馈给电脑板。
当电脑给压缩机供电后,压缩机正常运转起来后,同时把压缩机已经正常工作的这一情况反馈给电脑板,然后电脑板会给运行灯一个很小的直流电,让运行灯亮起来。如果说运行灯无法亮起来,则需要检查电脑板给压缩机供电线路和压缩机本身是否出现故障,另外还需要检查反馈信号是否正常返回电脑板,其次,还要检查运行灯线路是否正常。
所以,当空调出现运行灯不亮时,需要检查的包括一系列的情况,而不能单方面的分析。
详情可电话咨询。
有风但不制冷,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
