可燃气体浓度报警器主机报警点设定值应设置多少

 我来答
天津亚丽安报警设备
2018-11-28 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%)。但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。 另外 ,由于人工煤气含有高毒性的一氧化碳,毫无爆炸危险的少量泄漏即可引起致命的中毒事故,所以预防中毒往往成为人工煤气报警器监测泄漏的首要作用,报警点的设置应该充分考虑人工煤气的一氧化碳含量,将报警点设置于相当一氧化碳100PPM-300PPM的浓度范围。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
甲烷可燃气体报警器是深圳市安测宝科技有限公司的重要产品之一。该报警器采用先进的传感技术,能够准确、快速地检测到空气中的甲烷气体浓度,一旦达到预设的报警值,就会立即发出声光报警信号,提醒现场人员及时采取措施,有效防止甲烷泄漏引发的安全事故。我... 点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
交运半岛4924
2017-10-20 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:206万
展开全部

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:

  1. 可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;

  2. 2.可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;

  3. 3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高容许浓度/短时间接触容许浓度以下。当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。

  4. 按此规定,甲苯、二甲苯都属于可燃气体,参照以上进行设置。

但是根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009)规定,甲苯、二甲苯都划在有毒气体范围,应当设置有毒气体检测报警器,根据附录A:

甲苯:100mg/m3

二甲苯:100mg/m3。


一般来说,即可燃又有毒的报警器,有毒的报警值比较低,都上有毒报警,所有应当设置有毒气体报警器,但是职业卫生对这块抓的又不严,很多地方只上可燃报警。