S7-200的PLC有很多规格型号,具体的接线要查看S7-200的接线图(选型手册上就有)

上图,是西门子S7-200 224CPU 24VDC,右上角24VDC电源,就是CPU的总输入电源,如果不接这个电源,CPU就无法启动运行。其他的输入输出电源,只有在需要的时候才接入。CPU所有的电源输入必须都是24VDC。右下角的24VDC传感器电源输出,是CPU自身内部24VDC电源输出,可以给一些24VDC传感器供电,本身相当于一个电源模块,但是供电电流有限,最大180mA(不同CPU最大供电电流不同)

上图,是西门子S7-200 224CPU AC,它与224CPU DC最大不同,输入电源为220VAC交流电源,数字量输出可以使用24VDC,也可以使用220VAC,但是数字量输入仍然必须使用24VDC电源。

如果使用DC电源CPU,需要使用开关电源,将220VAC转化为24VDC后再使用,否则会烧CPU。开关电源主要看输出功率,S7-200 CPU功耗很小,只有几W到十几W,最大的226只有17W。但是开关电源不能只考虑CPU功耗,还要考虑模块及输入输出的功耗,如果负载不大,直接选个100W的电源,如MW LRS-100-24,反正只要百十块钱。

学PLC,一定要先看手册

拨云见云雾
2019-03-20 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部
DC/DC/DC这三个的意思:第一个DC是PLC的电源供电24V直流电
第二个DC是输入供电是24V直流电
第三个DC是输出供电是24V直流电
所以这款PLC的供电必须要用24V直流电源模块,将家用的220V交流电转换成24V直流电

至于电源的功率,一般用100W的就可以
当然电源的选型是根据PLC输入+输出的电流总和决定的,输出电流总和小于电源模块的电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天平豆豆987
2019-03-20 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:144
采纳率:39%
帮助的人:17.4万
展开全部
西门子200的PLC专用电源就两种,一种是2.5A的,还有一种是4A的,这个是电流大小来区别
当然你也可以选择其它的24V电源,如明纬等,只要电流或功率能满足你的控制要求就OK
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大秦帝国之大秦赋
2019-03-20 · TA获得超过232个赞
知道答主
回答量:1626
采纳率:21%
帮助的人:112万
展开全部
12伏20安的来推断,24伏要30安就可以了。以前电动车48伏电瓶保险丝是15安到20安
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
幸运的小强
2019-03-20 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:110
采纳率:62%
帮助的人:24.9万
展开全部
电源输入:直流24V;
需要买个电源盒,就说220V转24V,100W或更大的。